作者: 一冲程    时间: 2015-8-10 18:19     标题: 不单列超高部分为一个工程,正确统计超高管线的入门级技巧

    安装工程中,除了雨水管等少数已综合考虑了操作高度的项目外,操作高度超过5米的项目要计算超高费,并且,对于从正常高度引至超高高度的连续管线,即从五米以下到五米以上的连续管线,都要计算超高,鲁班中方法有多种,一、过去的版本有统计超高费功能的菜单,新版本一时没找到,且利用软件的超高量有不正确的嫌疑;二、超高部分另存为一个工程,这样尽管明了、准确,但工程被肢解了,不完整;三、今天介绍个简单的小技巧,不用肢解工程,也不用在菜单中定义,一看截图就知道了。

[ 本帖最后由 一冲程 于 2015-8-12 17:44 编辑 ]

图片附件: QQ图片20150810174920.png (2015-8-10 18:19, 4.44 KB) / 该附件被下载次数 953
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=87348&k=5180e94d31c3a277f7e5b5ee8e75ebf6&t=1749243858


作者: 鲁班技术026    时间: 2015-8-10 19:18

非常感谢版主的分享,辛苦了!后续还有什么小技巧可以多多分享
作者: 一冲程    时间: 2015-8-10 21:35

引用:
原帖由 鲁班技术026 于 2015-8-10 19:18 发表
非常感谢版主的分享,辛苦了!后续还有什么小技巧可以多多分享
多谢版主鼓励
作者: 鲁班技术005    时间: 2015-8-11 09:26

楼主你好,新版可以对超高量进行统计,我们已可以进行超高构件计算规则进行设置。

图片附件: QQ截图20150811085604.png (2015-8-11 09:26, 7.19 KB) / 该附件被下载次数 2428
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=87351&k=14b3664d13ea957059d8c6883240f983&t=1749243858



图片附件: QQ截图20150811085845.png (2015-8-11 09:26, 16.66 KB) / 该附件被下载次数 2461
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=87352&k=8f256e78ac086751a5d34fd15ce83fa7&t=1749243858


作者: 一冲程    时间: 2015-8-12 17:32

引用:
原帖由 鲁班技术005 于 2015-8-11 09:26 发表
楼主你好,新版可以对超高量进行统计,我们已可以进行超高构件计算规则进行设置。
我理解的超高量:一、由正常高度至超高高度的管线,比如从1.5米配电箱至9米灯具的管线,全部算超高,包括1.5米至5米段及箱内预留,因为管线是一个整体,以这个思路布置的本工程超高量见截图:
二、软件的超高量:超过5米的算超高、五米以下不算超高,未考虑一个回路的连续性,软件统计的超高量比按规则的超高量少了5米以下的部分,见截图:
三、本人认为手工正确,欢迎大家探讨。

[ 本帖最后由 一冲程 于 2015-8-12 17:41 编辑 ]

图片附件: 手工超高量1451.29.png (2015-8-12 17:32, 34.8 KB) / 该附件被下载次数 10815
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=87381&k=6756bd46f85fe60910ff4afcc312b421&t=1749243858



图片附件: 软件超高量1278.72.png (2015-8-12 17:32, 39.05 KB) / 该附件被下载次数 11922
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=87382&k=d3dcf6666fbfc9ef9d47dd43e0744e7b&t=1749243858


作者: 何以笙箫默    时间: 2015-8-12 22:22

消耗量汇总表里面是包含了超高的部分,超高量汇总表里面只有单单超高的工程量