外墙保温装饰一体板系统防火要求
住宅建筑应符合下列规定:
1.高度大于等于100m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A级。
2.高度大于等于60m小于100m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。当采用B2级保温材料时,每层应设置水平防火隔离带。
3.高度大于等于24m小于60m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。当采用B2级保温材料时,每三层应设置水平防火隔离带。
其他民用建筑应符合以下规定:
1.高度大于等于50m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A级。
2.高度大于等于24m小于50m的建筑,其保温材料的燃烧后性能不应低于B1级。其中,当采用B1级保温材料时,每两层应设置水平防火隔离带。
3.高度小于24m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。其中,当采用B2级保温材料时,每层应设置水平防火隔离带。
防护层:应采用不燃或难燃材料做防火层,防护层应将保温材料完全覆盖。首层的防护层厚度不应小于6mm,其他层不应小于3mm.
防火隔离带:按本规定需要设置防火隔离带时,防火隔离带应采用A1(A)级保温材料沿窗口上沿位置与基层墙面全面积粘贴,高度宜与保温装饰一体板的宽度一致,且应不小于300m,竖缝填缝材料应采用A1(A)级同质材料。
防火隔离措施:保温装饰一体板使用可燃保温材料时,当保温材料表面及侧面均采用玻纤网格布增强聚合物砂浆或其它无机非金属材料防护层包裹(防护层厚度不小于3mm)等防火处理措施后可适当提高其燃烧性能等级。
上海君轩节能科技发展有限公司于2010年开始在中国合肥投资兴建生产基地,2014年生产基地落成后设立建筑涂料、保温装饰一体板及涂装涂饰车间。主要产品有君轩ETB(EnTirety Board)保温装饰复合板产品系列,君科JK-P涂料产品系列、君科JK-TIM外墙保温产品系列,内墙外墙单板系列。公司以科技研发为先导,引进美国乔治亚理工大学的先进技术,严格执行专业技术标准,为合作者提供优质产品及施工服务。凭借良好的产品质量和较高的性价比,公司和多家世界500强房企形成战略合作关系;产品**遍布全国各省区。作为中国建筑节能行业的一员我们将不断提高自身的综合实力,精心耕耘我们的产品和施工服务,助力中国建筑节能行业发展,努力实现我们“有建筑,有君轩”的企业愿景!