Board logo

标题: 像这种支座负筋如何处理 [打印本页]

作者: iamkyd3    时间: 2015-8-11 10:24     标题: 像这种支座负筋如何处理

即是支座负筋又是剪力墙里的竖向插筋

图片附件: 钢筋.jpg (2015-8-11 10:24, 295.88 KB) / 该附件被下载次数 2319
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=87356&k=0ab5267f1f5700afa26afd848701362b&t=1732671748


作者: 鲁班技术093    时间: 2015-8-11 11:14

按剪力墙竖向钢筋计算后手动修改计算数值
作者: lichengtong    时间: 2015-8-12 10:44     标题: 回复 2# 鲁班技术093 的帖子

用支座钢筋更方便  属性里调整一下弯折长度.
作者: 毕木咨询    时间: 2015-8-12 15:57     标题: 回复 3# lichengtong 的帖子

李工,他上面说也是墙插筋,弯折长度长相当于支座筋似得,应该只修改下剪力墙插筋弯折长度就好了,不需要再布置支座筋了
作者: 钢筋产品工程师MTX    时间: 2015-8-12 16:49     标题: 回复 4# 毕木咨询 的帖子

用支座钢筋做比较省事些,还得考虑有分布筋。用墙插筋处理,那分布筋还得单独做。