标题: 用图形法处理KZ的纵筋下料的方法与建议 [打印本页]

作者: 我的钢筋    时间: 2015-8-20 23:32     标题: 用图形法处理KZ的纵筋下料的方法与建议

KZ处理的方法:
1、将一个工程复制成两个工程,在副本里面用柱排列图;群定插筋长度,长度多为1/n的模数;
2、注意0层的为总的长度,在柱排列图;里面要扣除±0.000以上的长度;
3、在构件属性定义里面,输入插筋的长度与纵筋的的长度;纵筋长度为3000、3600、4500、6000.
KZ处理的建议:
1、在柱构件属性定义里面中,第7条,建议软件公司开发支持输入,与长桩、短桩的长度允许分开,就想柱排列图一样,本层是短桩,上层是长桩。

[ 本帖最后由 我的钢筋 于 2015-8-28 08:02 编辑 ]
作者: 鲁班技术033    时间: 2015-8-21 09:00

楼主您好:感谢您分享的方法和建议,这边已经记录,感谢您对鲁班的支持。
作者: 我的钢筋    时间: 2015-8-22 04:01     标题: 我的水平有限,建议也不够成熟,恳请贵公司通过这样的自己的科研部门细化为感!

我的水平有限,建议也不够成熟,恳请贵公司通过这样的自己的科研部门细化为感!
现场施工中,比如说基础插筋,多以1/n的模数为长度的,比如1000、1500、2250、3000!
在构建属性定义里面的设置中的第7条,增加支持输入中间层柱柱筋指定长度支持两种的情况!
夜03:43!

[ 本帖最后由 我的钢筋 于 2015-8-22 04:06 编辑 ]
作者: hongyan    时间: 2015-8-22 06:59

其实很简单,和别的软件一样,在楼层表后面加上一项,柱筋离板高度就行了。
还有柱没有排布图不支持修改,图形法做出来的柱子,也只不过是个摆设,不
信我截图给你看看,我自己都不知道钢筋怎么接法,现场工人能知道吗?

图片附件: 搜狗截图20150822063908.png (2015-8-22 06:59, 105.85 KB) / 该附件被下载次数 911
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=87494&k=93d63ad7d1a48855dc61269b91dd7879&t=1732552991


作者: hongyan    时间: 2015-8-22 07:18

其实鲁班最大的缺点就是没有排布图,没有排布图图形法做的柱、墙、基础板根本就不能用于施工现场
楼层板虽然有排布图,但不支持修改也只能给施工人员做个参考。而构件法也好几年没有升级了。真不
知道我们以前崇拜的鲁班还有什么优势。
作者: 鲁班技术033    时间: 2015-8-24 10:07     标题: 回复 5# hongyan 的帖子

您好:感谢您的建议,这边已经记录,感谢您对鲁班的支持。
作者: 我的钢筋    时间: 2015-8-26 10:37     标题: 我能够将KZ的纵筋的长度通过设置,计算结果就是3000、、3600、4500

我能够将KZ的纵筋的长度通过设置,计算结果就是3000、、3600、4500!
方法如下:
1、将源工程复制一下成另外的一个工程,主要是有楼层层高属性;
2、在另外一个工程中的构件法里面,输入基础插筋的长度,满足有关要求后;在源有工程的图形法中的工程设置中输入插筋的长度,计算后就有了插筋的工程量;特殊的人为调整一下;
3、换其他楼层中,在构件法里面输入柱的纵筋长度,检查是否满足要求,把满足要求的长度再次在图形法的工程设置中输入纵筋的长度,计算后SLKCJ纵筋的工程量;
4、如此反复,框架柱的纵筋就能够达到每层的纵筋长度只有一种长度;
5、有高桩变成短桩的情况,只要将其中的纵筋根数除以2,就能够在一层中出现两种纵筋长度,可以在施工说明中加以说明;
6、剪力墙结构的暗柱的纵筋直径>12的情况下,将暗柱的属性改为框架柱,用同样的方法就能够处理这个问题!
7、有不足的期望与大家多交流!

[ 本帖最后由 我的钢筋 于 2015-9-5 00:23 编辑 ]