作者: 王志涛    时间: 2015-8-25 20:44     标题: 计算长度设置问题

老师们好,在下料中的工程设置里的计算长度设置中,在定尺长度确定后,单根钢筋最大长度设定该怎么设。比如钢筋定尺长度为9米,单根钢筋最大长度设定默认的最大长度为13.5,我不理解的是定尺长度即为钢筋进场最大长度,如果按默认的13.5作为最大长度的话。钢筋报表里的一些钢筋长度就是比9米大,比如12米。很困惑进场最大长度9米,12米从何而来?计算结果的钢筋不是以定尺长度为基础为标准而是以单根钢筋最大长度为基础为标准的吗?那定尺长度不就没意义了?谢谢老师们帮我答疑解惑,万分感激
作者: hongyan    时间: 2015-8-26 06:33

将13.5改成9.0就行了
作者: chenda8988    时间: 2015-8-27 16:17     标题: 回复 1# 王志涛 的帖子

你刚学吧!软件的13.5是指单根钢筋的长度,这里指的是闪光对焊的情况。
作者: 王志涛    时间: 2015-8-29 00:07

哦,那我们翻样只要设好定尺长度就好了吗?这个最大长度不改撒?还有老师,问你下钢筋进场有9跟12的软件上怎么设置?谢谢
作者: 鲁班技术013    时间: 2015-8-29 10:33     标题: 回复 4# 王志涛 的帖子

楼主您好:
              定尺长度在工程设置中可以修改,单根构件的话也可以在属性定义中设置修改。
作者: 赵成会    时间: 2015-8-29 18:33

请问 进材料有9米 有12米 怎么设置
作者: 鲁班技术093    时间: 2015-8-31 09:54     标题: 回复 6# 赵成会 的帖子

针对你具体构件钢筋的定尺要求,在工程设置中或者构件的参数栏进行定尺的设置即可。

图片附件: QQ截图20150831093322.png (2015-8-31 09:54, 30.55 KB) / 该附件被下载次数 2659
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=87621&k=5d1d05993e9f0403518e1c4ce3d1ded4&t=1745082619



图片附件: QQ截图20150831093341.png (2015-8-31 09:54, 13.29 KB) / 该附件被下载次数 2585
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=87622&k=a30c62fb75e9c37128647bd411ffcd5c&t=1745082619


作者: chenda8988    时间: 2015-8-31 12:50     标题: 回复 7# 鲁班技术093 的帖子

9米和12米说的是同一种直径,比如C25  9000 12000这样的要支持两种定尺。像广或者E筋一样。
这个建议我几年前就提过,鲁班没加,可**加了。而且还支持单独统计12米的钢筋重量。