标题: 消火栓管道中跨层立管和水平管道的标高不协调 [打印本页]

作者: zlh6666    时间: 2015-8-28 16:48     标题: 消火栓管道中跨层立管和水平管道的标高不协调

如题:我在一层转化水平干管的标高是相对楼层-1200,布置跨层立管工程标高:-1200~22700,按道理底标高应该相同,三维显示他们不相交。挡把水平管的标高调到相对楼层标高0时,他们是相交的。不能理解。
作者: 鲁班技术005    时间: 2015-8-28 17:03

楼主你好,使用楼层标高表示你布置的构件属于当前层以你的水平管为例就是虽然布置的-200的管道,但是它还是属于1层而不属于-1层,所以你在负一层是看不到的。工程标高的跨层立管是横跨多层,每一层的跨度为0-本层层高,以每层3000为例就是0~3000,你布置的水平管属于1层-200,不在范畴内所以无法连接。你可以把立管分为2部分-200~0使用楼层标高布置0以上的使用工程标高进行布置即可。
作者: zlh6666    时间: 2015-8-28 17:18     标题: 谢谢 按您说的 解决了

谢谢    按您说的   解决了