标题:
求助:下图中的双向均有竖向加强筋怎么处理?
[打印本页]
作者:
薪火传承
时间:
2015-8-31 16:39
标题:
求助:下图中的双向均有竖向加强筋怎么处理?
求助各位老师,下图中的墙,两侧均有附加短筋,请问这个在鲁班钢筋中怎么处理?是在0层用竖向加强筋处理吗?是的话,在软件中怎么录入数据?软件中的竖向加强筋是默认的单侧有吗?
图片附件:
123.png
(2015-8-31 16:39, 7.71 KB) / 该附件被下载次数 3679
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=87628&k=d286c8cf8c490583f39f2b9e430fadf3&t=1732591535
作者:
鲁班技术033
时间:
2015-8-31 17:11
标题:
回复 1# 薪火传承 的帖子
楼主您好:在剪力墙的属性定义中右侧部分有竖向加强筋的设置,可以对照输入,指的是外侧竖向加强筋,您可以做在0层,然后调整标高到相应楼层即可。
作者:
从开始到现在
时间:
2015-8-31 17:56
两侧都有加强筋的,改间距输入,如C20@100,
作者:
毕木咨询
时间:
2015-9-2 10:15
这就是被软件束缚了,要学会你想怎么样,就让软件怎么样,它不能怎么样就让它变成怎么样,实在不行单根
作者:
薪火传承
时间:
2016-10-16 10:10
标题:
回复 2# 鲁班技术033 的帖子
这个是两侧都有的竖向加强筋 但是鲁班钢筋中只能输入C20@200 这个输进去的话 ,软件算出来的应该是单侧的钢筋量吧?
作者:
薪火传承
时间:
2016-10-16 10:13
标题:
回复 3# 从开始到现在 的帖子
这个是两侧直径是一样的 那如果外侧是C20@200,里侧是C18@200呢?我还看过一种是这样子的:外侧是C25@100,里侧是C25/20@100的 这两种情况怎么输入啊?
作者:
鲁班技术033
时间:
2016-10-16 10:14
标题:
回复 5# 薪火传承 的帖子
您好:软件中表示外侧竖向加强筋,两侧都有,您可以选择单根添加。
作者:
薪火传承
时间:
2016-10-16 10:22
标题:
回复 7# 鲁班技术033 的帖子
那如果内外侧的竖向加强筋不一样的,比如外侧是C20@200,里侧是C25@200,那鲁班钢筋中在外侧竖向加强筋那一栏就不能输入C20@200/C25@200吧?这个应该怎么处理呢?
作者:
鲁班技术033
时间:
2016-10-16 10:44
标题:
回复 8# 薪火传承 的帖子
您好:软件中只能计算外侧竖向加强筋,内侧无法设置,其他配筋添加。
作者:
薪火传承
时间:
2016-10-16 10:49
标题:
回复 9# 鲁班技术033 的帖子
我说的内外侧就是墙的两侧,你不是说软件中默认的C20@200是墙的两侧都配置成这个加强筋的吗?我问的是如果墙的一侧配置的是C20@200,那一侧配置的是C25@200,这个在软件中又是怎么设置的?
作者:
薪火传承
时间:
2016-10-16 10:52
标题:
回复 9# 鲁班技术033 的帖子
如果像你说的那样,软件中默认外侧竖向加强筋是两侧都有的话,两侧配筋一样的都是C20@200的话,直接输入C20@200就可以了;但是现在两侧配筋不一样呢?一侧是C20@200,一侧是C25@200,那这个怎么输入?软件中是不支持输入C20@200/C25@200的
作者:
鲁班技术033
时间:
2016-10-16 11:37
标题:
回复 11# 薪火传承 的帖子
您好:我没有说过是两侧,软件中只有外侧竖向加强筋的输入,内侧若有请其他配筋添加。