标题:
求助各位老师,关于剪力墙外侧竖向加强筋的问题
[打印本页]
作者:
张超铭
时间:
2015-9-6 21:48
标题:
求助各位老师,关于剪力墙外侧竖向加强筋的问题
我碰到一张图纸,剪力墙的纵向加强筋离板高度是H/3,但是在H/3的范围内,有两根不同的竖向钢筋,外侧竖向钢筋无法将两根不同的钢筋都输入进去,请问这样该如何将两根钢筋都步进H/3这个范围内,谢谢大家
作者:
鲁班技术093
时间:
2015-9-6 21:51
标题:
回复 1# 张超铭 的帖子
你注意确定一下你剪力墙此处的钢筋是否是外侧竖向加强钢筋,是的话,0层墙外侧竖向加强筋直接在属性定义中输入即可
作者:
张超铭
时间:
2015-9-6 21:57
标题:
回复 2# 鲁班技术093 的帖子
但是属性定义中并不能同时输入两种不同的加强筋
作者:
鲁班技术093
时间:
2015-9-6 22:07
注意看剪力墙属性定义,右边部分!
作者:
流云-仁杰
时间:
2015-9-8 19:05
仔细看了,但没明白“注意看剪力墙属性定义,右边部分!”什么意思,请说明白点。1#提的是什么问题?
作者:
鲁班技术033
时间:
2015-9-8 19:19
标题:
回复 5# 流云-仁杰 的帖子
您好:您可以拨打24小时电话4009203000转3,详细给您解释,或者留下号码,这边给您回电讲解。