标题:
鲁班16.0版本:标准层的跨配引线现在是怎么操作的或有什么要求建议?
[打印本页]
作者:
流云-仁杰
时间:
2015-9-9 11:33
标题:
鲁班16.0版本:标准层的跨配引线现在是怎么操作的或有什么要求建议?
看了鲁班安装视频,两个视频对跨配引线的做法说法都不一样,按照13.0版本的视频,现在操作根本用不起来,鲁班QQ人员说,视频老了,不能看和用了,那么针对现在的版本,跨配引线的标准层应该怎样设置和布置?
作者:
鲁班技术029
时间:
2015-9-9 12:14
楼主您好!标准层跨配引线会少量,你要在工程设置里将所有楼层添加出来再使用跨配引线命令。跨配引线操作方法:选择跨层桥架-选择需引入电缆的桥架[选择电缆引入端(F)]-指定桥架引出点的标高-选择设备[指定下一点(D)]-可切换楼层选择引出端-选择需引出电缆的桥架[选择电缆引出端(F)]-指定桥架引出点的标高-选择设备[指定下一点(D)]-完成后选择相应的配线引线信息即可。(命令行有详细提示,可根据提示操作,并确保垂直桥架和水平桥架中心点在同一位置)
图片附件:
4QX~U)NV02(NATZJI@}4]P2.png
(2015-9-9 12:14, 24.05 KB) / 该附件被下载次数 661
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=87715&k=86ae04c58d84365c967c959bd902ba2f&t=1749196046
作者:
流云-仁杰
时间:
2015-9-9 13:28
如果有跨配引线,就不要设标准层是吧
作者:
流云-仁杰
时间:
2015-9-9 16:06
楼层的水平桥架垂直桥架引线,怎么操作
图片附件:
桥架.png
(2015-9-9 16:06, 10.5 KB) / 该附件被下载次数 1417
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=87720&k=3017e2d3ac2137d6340e714c72557e24&t=1749196046
作者:
鲁班技术086
时间:
2015-9-9 21:23
跨陪引线就可以正常的操作啊,中间按下D,让线跟着水平桥架走
作者:
流云-仁杰
时间:
2015-9-10 16:16
这我知道,这样水平段的管线是配了管的,不是桥架配线啊
作者:
鲁班技术086
时间:
2015-9-11 10:03
按D走 是不会配管的。没选管线怎么会有配管呢。
欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/)