标题:
箍筋问题
[打印本页]
作者:
neixia1977wang
时间:
2015-9-11 15:32
标题:
箍筋问题
住宅楼暗柱箍筋c8和c10间距@150为一间一时,遇暗柱主筋搭接时就没有办法计算两种箍筋的根数,只出一种箍筋
作者:
lichengtong
时间:
2015-9-11 16:13
遇到这种最好是按一种做,做好修改计算结果。
作者:
鲁班技术013
时间:
2015-9-11 17:09
标题:
回复 1# neixia1977wang 的帖子
软件中同一位置自定义断面绘制两种不同直径的箍筋后计算规则中41条修改为“MIN(10*D,200)”后计算就可以了。
[
本帖最后由 鲁班技术013 于 2015-9-11 17:20 编辑
]
图片附件:
1.jpg
(2015-9-11 17:20, 132.08 KB) / 该附件被下载次数 2946
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=87744&k=d8c3d243268c725aa088d1b0b10224d2&t=1745265122
图片附件:
2.png
(2015-9-11 17:20, 44.74 KB) / 该附件被下载次数 2874
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=87745&k=0687807853d9068b8b3db5d265dc6d56&t=1745265122
作者:
neixia1977wang
时间:
2015-9-12 09:17
标题:
还是箍筋问题
鲁班技术发的应该有问题吧,那柱外箍怎么和内箍根数不样多
作者:
鲁班技术093
时间:
2015-9-12 09:21
标题:
回复 4# neixia1977wang 的帖子
注意看上面的箍筋尺寸,分清哪个是外箍,哪个是内箍,建议你先在软件试一下。
图片附件:
QQ截图20150912085907.png
(2015-9-12 09:21, 31.2 KB) / 该附件被下载次数 2924
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=87747&k=3c2a25f0f1fe2b2570686c1ee16b867f&t=1745265122
作者:
neixia1977wang
时间:
2015-9-12 09:22
标题:
箍筋问题
应该是假如外箍c10@150是20个,内箍C8@300是10个,c10@300是10个
作者:
鲁班技术093
时间:
2015-9-12 09:27
请注意间距
作者:
全椒小伙子
时间:
2015-9-12 12:41
标题:
回复 3# 鲁班技术013 的帖子
为什么要修改计算规则第41条
作者:
鲁班技术093
时间:
2015-9-12 12:51
绑扎接头时,绑扎搭接范围箍筋加密间距。其实你这里手算对比一下就很容易明白了