标题:
柱梁节点箍筋和柱体本身不相符,具体见下图,如何处理
[打印本页]
作者:
蓝色睢河
时间:
2015-9-23 10:36
标题:
柱梁节点箍筋和柱体本身不相符,具体见下图,如何处理
具体见下图,在计算设置中已经处理过了,查询的时候根本就没有啊,层高2.9m,板厚0.12m。
图片附件:
1.png
(2015-9-23 10:36, 70.08 KB) / 该附件被下载次数 2059
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=87858&k=9671f490ea5756722ec8b447275d3447&t=1751734759
图片附件:
2.png
(2015-9-23 10:36, 46.18 KB) / 该附件被下载次数 2049
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=87859&k=aaac527932768db9221765a19c1996a7&t=1751734759
图片附件:
3.png
(2015-9-23 10:36, 10.07 KB) / 该附件被下载次数 2027
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=87860&k=d30c1ab1efe30554fe442342522881f3&t=1751734759
图片附件:
4.png
(2015-9-23 10:36, 62.35 KB) / 该附件被下载次数 2085
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=87861&k=83b9a5dfb2f543ba4d14e70c0f5a9b34&t=1751734759
作者:
蓝色睢河
时间:
2015-9-23 10:38
标题:
还没有说完呢,
根据上面做法,根本就没有节点处的A12@100的箍筋啊
作者:
鲁班技术013
时间:
2015-9-23 11:16
标题:
回复 2# 蓝色睢河 的帖子
楼主您好: 先确认一下布置的信息是否正确软件计算不会错的。
图片附件:
论坛1.png
(2015-9-23 11:16, 66.56 KB) / 该附件被下载次数 2038
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=87862&k=9ff0729958f75e74b9a96118c94a6de8&t=1751734759
图片附件:
啊啊啊.png
(2015-9-23 11:16, 15.06 KB) / 该附件被下载次数 1979
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=87863&k=0a0cdb66f9bb95152d902d0a4207295a&t=1751734759
作者:
毕木咨询
时间:
2015-9-23 11:54
图纸看清楚,在基础顶~8.650核心区是A12-100;在8.650~屋面是A10-100,计算设置要根据楼层设置的,你都设置的A10,那来的A12呢