Board logo

标题: 柱梁节点箍筋和柱体本身不相符,具体见下图,如何处理 [打印本页]

作者: 蓝色睢河    时间: 2015-9-23 10:36     标题: 柱梁节点箍筋和柱体本身不相符,具体见下图,如何处理

具体见下图,在计算设置中已经处理过了,查询的时候根本就没有啊,层高2.9m,板厚0.12m。

图片附件: 1.png (2015-9-23 10:36, 70.08 KB) / 该附件被下载次数 1870
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=87858&k=b901fa081dee89b19478386bfec8d106&t=1732660884



图片附件: 2.png (2015-9-23 10:36, 46.18 KB) / 该附件被下载次数 1868
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=87859&k=9c459d7704142eb9e422b6e540832c4a&t=1732660884



图片附件: 3.png (2015-9-23 10:36, 10.07 KB) / 该附件被下载次数 1816
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=87860&k=593bf453e347a3de4955e83815f4b0e9&t=1732660884



图片附件: 4.png (2015-9-23 10:36, 62.35 KB) / 该附件被下载次数 1887
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=87861&k=d6b85ad0d650ed637d171c37cdab1f57&t=1732660884


作者: 蓝色睢河    时间: 2015-9-23 10:38     标题: 还没有说完呢,

根据上面做法,根本就没有节点处的A12@100的箍筋啊
作者: 鲁班技术013    时间: 2015-9-23 11:16     标题: 回复 2# 蓝色睢河 的帖子

楼主您好:        先确认一下布置的信息是否正确软件计算不会错的。

图片附件: 论坛1.png (2015-9-23 11:16, 66.56 KB) / 该附件被下载次数 1847
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=87862&k=28c7f914b8786814f70797929d9a68a3&t=1732660884



图片附件: 啊啊啊.png (2015-9-23 11:16, 15.06 KB) / 该附件被下载次数 1805
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=87863&k=800dc8d1bb17c53a699ebbcffc7c4290&t=1732660884


作者: 毕木咨询    时间: 2015-9-23 11:54

图纸看清楚,在基础顶~8.650核心区是A12-100;在8.650~屋面是A10-100,计算设置要根据楼层设置的,你都设置的A10,那来的A12呢




欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/) Powered by Discuz! 6.1.0