标题: 同层墙变截面怎么设置啊?暗柱没有柱表全是原位标注怎么快速处理啊? [打印本页]

作者: a137567067    时间: 2015-9-29 22:08     标题: 同层墙变截面怎么设置啊?暗柱没有柱表全是原位标注怎么快速处理啊?

同层墙变截面怎么设置啊?暗柱没有柱表全是原位标注怎么快速处理啊?
作者: a137567067    时间: 2015-9-29 22:10



图片附件: Image 2.png (2015-9-29 22:10, 68.39 KB) / 该附件被下载次数 741
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=87974&k=933ad56d9f1aa8e8a451f9fc365f17fe&t=1732656938


作者: 鲁班技术083    时间: 2015-9-29 22:19     标题: 回复 1# a137567067 的帖子

楼主您好,同层墙变截面可以现将部分墙绘制在图形上,然后带基点移动移开,再绘制剩下部分的墙,绘制完成后将移开的墙移动回来;
暗柱如果全是原位标注的话可以直接提取配筋信息及位置信息转化
作者: a137567067    时间: 2015-9-29 22:42

1、墙变截面绘制完移上去后,锚固没办法自动识别啊?
2、提出信息位置转化什么意思,我提取过了但是钢筋信息没办法添加进去啊。
作者: 鲁班技术013    时间: 2015-9-30 10:05     标题: 回复 4# a137567067 的帖子

楼主您好:
    1、同一层内上下变截面墙体在软件中不支持自动锚固计算,可以在软件计算结果中修改。
    2、直接暗柱转化,建议先看下软件中暗柱的转化视频。http://xuetang.lubanu.com/video/ ... p;id=690&key=22
作者: a137567067    时间: 2015-9-30 21:51

看视频有什么用啊?这视频是有详图的,我这边全是原位标注?怎么转化?
作者: a137567067    时间: 2015-9-30 21:53

有好的办法去解决?

图片附件: Image 2.png (2015-9-30 21:53, 68.39 KB) / 该附件被下载次数 1918
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=87982&k=f204b6e6a59c4007ff6368fb76596cd3&t=1732656938


作者: 鲁班技术083    时间: 2015-10-1 08:55     标题: 回复 7# a137567067 的帖子

您好,这个没有好的办法解决,只能手动输入配筋