标题:
对构件底标高自动调整功能失败等两个问题
[打印本页]
作者:
同益工程咨询
时间:
2015-10-5 16:06
标题:
对构件底标高自动调整功能失败等两个问题
1、对构件底标高自动调整功能选择好了构件后,成功读取一直是0,构件是圆形的柱子,柱下构件是弧形的基础主梁,后来我试了一下非弧形的基础主梁也是不能成功读取,但是非圆形的其他柱子能够成功读取。另外即使下面构件是条形基础,弧形剪力墙都不能读取,在构件选择中就无法选中弧形剪力墙。
2、另外弧形的基础主梁三维中也不能查看钢筋,直线型的倒是可以
。版本是24.2.0,1
[
本帖最后由 同益工程咨询 于 2015-10-5 16:49 编辑
]
图片附件:
XK$PZVX3EDKSW6$5}1IJ1@H.png
(2015-10-5 16:06, 24.84 KB) / 该附件被下载次数 570
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=88009&k=2a9e07bd5755376ff1d84064bf40602b&t=1732660065
作者:
鲁班技术093
时间:
2015-10-5 17:01
1、圆形断面的柱暂时不支持底标高调整可以采用手动调整标高;
2、基础梁弧形暂时不支持三维查看钢筋