标题:
再提梁的锚固与接头问题
[打印本页]
作者:
hongyan
时间:
2015-10-6 08:37
标题:
再提梁的锚固与接头问题
搜狗截图20151006081546.png
(45.12 KB)
2015-10-6 08:37
图片附件:
搜狗截图20151006081546.png
(2015-10-6 08:37, 45.12 KB) / 该附件被下载次数 987
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=88010&k=666e836986e5b25e82ab57876de11980&t=1749403102
作者:
hongyan
时间:
2015-10-6 08:46
这个问题我提过多少次,梁不以墙柱的混领土标号计算锚固,却以梁本身的标号计算锚固,这就是一个错误。
应该是钢筋在什么构件里面,就按该构件的具体数据计算锚固与搭接。真不知道怎样计算结果怎么和人家对的量。
一层梁下来要比人家多多少钢筋。
作者:
hongyan
时间:
2015-10-6 08:55
现在基本都是柱强梁弱的情况,按这样做在现场公司根本就不同意,
希望引起研发人员的重视,就目前的版本有没有什么其他的变通方法,
否则我的梁做起来,现场根本就不能用。
作者:
hongyan
时间:
2015-10-6 09:07
2.png
(206.03 KB)
2015-10-6 09:07
图片附件:
2.png
(2015-10-6 09:07, 206.03 KB) / 该附件被下载次数 965
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=88011&k=fc2312d457c64118e26ac229751c9b69&t=1749403102
作者:
hongyan
时间:
2015-10-6 09:22
搭接,锚固值可以更改。就是要自己去手动修改,太麻烦。
作者:
鲁班技术034
时间:
2015-10-6 09:34
标题:
回复 5# hongyan 的帖子
楼主您好
不好意思,今天没有钢筋工程师值班,您的问题会在明天上午8:30之后给您回复
作者:
鲁班技术093
时间:
2015-10-6 11:02
标题:
回复 4# hongyan 的帖子
柱强梁弱这里暂时只能在计算后手动修改相关数值,搭接锚固值也暂时只能通过手动修改,你的建议我们这里会向研发反馈
作者:
hongyan
时间:
2015-10-6 15:42
搜狗截图20151006152016.png
(208.76 KB)
2015-10-6 15:42
图片附件:
搜狗截图20151006152016.png
(2015-10-6 15:42, 208.76 KB) / 该附件被下载次数 962
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=88013&k=960437ae8b77fab4d97df44217614c73&t=1749403102
作者:
鲁班技术093
时间:
2015-10-6 18:08
梁重新刷新支座宽度进行检查和计算
作者:
hongyan
时间:
2015-10-7 14:41
标题:
回复 9# 鲁班技术093 的帖子
刷新支座宽度也不行,还有什么其他的方法
作者:
hongyan
时间:
2015-10-7 14:46
只要支座宽度小于1500基本都正常
作者:
hongyan
时间:
2015-10-7 14:59
搜狗截图20151007143755.png
(102.81 KB)
2015-10-7 14:59
图片附件:
搜狗截图20151007143755.png
(2015-10-7 14:59, 102.81 KB) / 该附件被下载次数 690
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=88023&k=1d3827816854a61f98c4f270e9fd2809&t=1749403102
作者:
从开始到现在
时间:
2015-10-7 15:38
柱的锚固是过中心线+5d,暗柱太长,所以会出现这样的。
可以在长暗柱上布一道墙,以墙为支座。
关于暗柱,板筋锚入也是有问题的,如果软件把暗柱按墙处理,这些问题应该就不会出现了。
作者:
从开始到现在
时间:
2015-10-7 15:43
布置板筋时梁还需要拉伸和墙闭合,不然计算板筋后,那段板筋都会有弯钩。
图片附件:
77.png
(2015-10-7 15:43, 108.44 KB) / 该附件被下载次数 1123
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=88025&k=11ea5e3821ae216bf19076b7fe3b2eb0&t=1749403102
作者:
hongyan
时间:
2015-10-7 16:04
标题:
回复 14# 从开始到现在 的帖子
谢谢舒工,我刚才就是布上墙,才行的。
作者:
hongyan
时间:
2015-10-7 16:10
我刚才发现只要是复合支座,再长的柱子都可以,就是单支座不行,我一直想把单支座变成复合支座,
可是变不了,没办法只能在柱上布了墙。让梁以墙为支座。