Board logo

标题: 桥架配线引线问题 [打印本页]

作者: ym0015    时间: 2015-10-6 23:24     标题: 桥架配线引线问题

进行桥架配线引线时,明明配了多根电缆,但由于桥架选取点一样,完成后显示就只有一根电缆,如附件所示。这是什么情况?应该如何处理?

图片附件: 桥架配线引线.png (2015-10-6 23:24, 23.35 KB) / 该附件被下载次数 3750
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=88020&k=c131a0c3b5629223f8d294afe41398ca&t=1745086335


作者: ym0015    时间: 2015-10-6 23:31     标题: 补充

当我点选红箭头所指的那个构件,显示出的构件信息只有其中一根电缆。
作者: 鲁班技术005    时间: 2015-10-7 09:07

楼主你好,此处为多根水平管线进行竖向桥架布置,使用跨配引线,由于多根水平管线需进行多次跨配引线。
作者: ym0015    时间: 2015-10-7 09:45     标题: 请看清我的问题

我问的问题是:明明配了多根电缆,即进行了多次跨配引线后,结果只显示一根,怎么办?
作者: 鲁班技术005    时间: 2015-10-7 10:25

楼主你好,你切换到平面上看下是否有多根竖向管线,没有说明只布置一根竖向管,有多根管线发技术部邮箱Support@lubansoft.com记得标明专业问题以及具体楼层以及位置。
作者: ym0015    时间: 2015-10-7 11:16

我问的很清楚了,在桥架内进行了多次跨配引线后,结果只显示一根,这种情况如何处理?
作者: 鲁班技术005    时间: 2015-10-7 11:37

楼主你好,桥架内跨配引线肯定需要在桥架上,你这一段从你的截图上看是不在桥架内,那就是这段不是使用跨配引线画出来的。你可以把你的工程发到上面发的邮箱看下具体情况,你进行多次跨配肯定是有多根电缆的。
作者: ym0015    时间: 2015-10-7 11:46     标题: 是配线引线,不是跨配引线

配线引线命令在桥架外是需要连到设备的好不好,算了,越说越乱
作者: 鲁班技术005    时间: 2015-10-7 12:55

楼主你好,加客服qq远程帮你看下具体情况客服qq:532218375。
作者: Cynthia    时间: 2015-10-7 14:19

双击一下这段,看看里面是一根还是多根电缆信息就行了,一次配线实体只显示一根,但是量是分别计算的。
作者: ym0015    时间: 2015-10-7 17:20     标题: 谢谢

谢谢楼上的。如果里面显示的只有一根电缆信息,是不是要把其他电缆信息手动添加上去?
作者: sangqilin    时间: 2015-10-7 17:32

你点击查看只能查看到一根电缆,毕竟你是进行多此跨配也就是是多个回路,单回路只会显示单根。还有你是不是把标注显示关掉了,你打开显示控制中的显示构件标注中的属性,应该就能从平面上看到多根构件标注。
作者: Cynthia    时间: 2015-10-8 08:46

要是像12楼说的,你多次配线,每次只配一根电缆的话,那你在一个位置应该有多根实体的,只是重合在一起了,你可以点选一根稍微一动一下,看看下面是不是还有一个点,就知道这里有几根了
作者: 鲁班技术035    时间: 2015-10-8 09:17

楼主,您好!如果是同一个选取点进行配线,那么平面上只会显示一根,但是计算以后量是有的。建议布置的时候用不同的系统编号去布置,这样用按系统显示,就可以在平面看见布置的多个回路的管线信息了。




欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/) Powered by Discuz! 6.1.0