Board logo

标题: 桥架和系统管理的建议 [打印本页]

作者: zhang5638085    时间: 2015-10-14 15:05     标题: 桥架和系统管理的建议

1.让桥架像导管导线一样,可直接与配电箱连接,不设置竖向桥架。2.系统管理中的管线信息,只能匹配管线。无法匹配电缆。
3.总线管道功能(以前在论坛提过多次)。复杂的图纸,都是一条回路总线,分出很多支线回路。希望做类似桥架功能构件,但是计算会计算总线内部的导管。
希望能优化,让操作更简化。
谢谢。
作者: Cynthia    时间: 2015-10-14 15:53

1.桥架与配线箱连接没有实际意义,桥架只是一个载体,与配电箱连接的总归是导线、电缆、导管等;不设置竖向桥架,那让有布置竖向桥架需求的用户怎么处理呢?
2.要匹配电缆的话可以首先在导线导管小类里加上需要的电缆,这样就可以选了。
3.目前弱电专业下的组合管线是这个概念,电气专业好像需求不是很大,就算总线中有很多回路系统编号也都是不同的,还是要分开布置。
作者: libin5650    时间: 2015-10-17 11:25

应该增加配电箱连桥架功能,这样桥架可以自动连接到配电箱的中心点.而不用手画.
作者: libin5650    时间: 2015-10-17 11:25

应该增加配电箱连桥架功能,这样桥架可以自动连接到配电箱的中心点.而不用手画.
作者: 鲁班技术026    时间: 2015-10-18 08:44     标题: 回复 4# libin5650 的帖子

你好,这个意见我们已经记录在用户需求里面了,我们研发的同事会酌情考虑和研究一下的
作者: Cynthia    时间: 2015-10-19 09:40

桥架连到配电箱中点了,还要自动扣桥架进配电箱的量?
作者: zhang5638085    时间: 2015-10-19 15:10     标题: 回复 2# Cynthia 的帖子

感觉你好像这3点都没有理解啊,哎。
作者: zhang5638085    时间: 2015-10-19 15:32     标题: 回复 5# 鲁班技术026 的帖子

1.桥架连配电箱,这个功能几年前广LD,就有了,希望一定要改进啊。算量准确,速度快。
2.系统识别功能识别完电缆,却无法直接在系统中管线信息设置电缆。每次都要配置导管导线,导管设置为空。因为系统管理中没有电缆构件。这样增加了一道环节。尤其是桥架配电,基本都是电缆,无导管。配置系统图,每个系统的电缆都要设置一次导管导线,导管为空。这也提到第一个问题,桥架配电基本都是桥架到箱的。
3.不知道这个问题大家是否理解。这个功能几年前的广LD也有。举个例子,一条线,标注为10个回路,我就在图纸上画十遍,图纸看上去会很乱。还有一种方法就是用桥架,但是实际是无桥架,而且桥架也无法计算桥架中的配管,就将导管导线中的导管为空,导线名称中加入导管,这样就都算到了,可是会多算配电箱中的预留,因为导管导线是用的导线构件。
要是有这样一个管道(类似桥架)的功能,我感觉就会方便了,不扣减管道(类似桥架)中的导管。对于复杂的图纸,表箱到户箱等多线系统,都会非常方便。
作者: zhang5638085    时间: 2015-10-19 15:43     标题: 回复 2# Cynthia 的帖子

你在看看我的新回复吧。真不知道你怎么做的。认为第一点没有实际意义,我只能笑笑了。没有意义,别人会说希望改进么。第二点目的是提高软件的效率,我也可以告诉你,不用设置系统管理,系统、管线信息都不设置,也可以直接画图。第三点你更是没有理解。弱电,哎。
作者: 鲁班技术035    时间: 2015-10-19 16:35

楼主,您好!您的建议提的很好,这边已经记录了,希望研发能快点修改,方便您以后的建模。
作者: wy2123    时间: 2015-10-25 20:31

我觉得这部分还是保留手动较好,因为桥架连电箱有多种方式,上进线下出线,左右进线这种,具体情况还是要配合现场施工来定,所以……
作者: azlt    时间: 2015-10-26 16:52

引用:
原帖由 wy2123 于 2015-10-25 20:31 发表
我觉得这部分还是保留手动较好,因为桥架连电箱有多种方式,上进线下出线,左右进线这种,具体情况还是要配合现场施工来定,所以……
其实桥架连接到配电箱手工绘制很麻烦的,还是很有必要提供快捷命令来完成

至于连接方式的多样性,可以参照消防里面的管连消防栓的处理方式给出几种常见的供选择

如果能实现一定会带来很大的便利性




欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/) Powered by Discuz! 6.1.0