Board logo

标题: 当剪力墙上层比下层钢筋大时如何布置? [打印本页]

作者: 为你心动    时间: 2015-10-20 08:56     标题: 当剪力墙上层比下层钢筋大时如何布置?

地下室两层,下层钢筋纵向钢筋为C12,上层钢筋纵向钢筋为C18,那么应该在上层要设置插筋,请问应该如何正确布置?
作者: 为你心动    时间: 2015-10-20 09:32

急啊,坐等回复!
作者: 鲁班技术040    时间: 2015-10-20 09:40     标题: 回复 1# 为你心动 的帖子

1:你先布置下一层的剪力墙不要布置上层的,把这一层计算锁定。
2:再布置上一层的剪力墙,随底,计算,上层剪力墙就会猫入下一层。
作者: 为你心动    时间: 2015-10-20 10:53     标题: 回复 3# 鲁班技术040 的帖子

请问如何随底?
作者: 鲁班技术040    时间: 2015-10-20 13:43     标题: 回复 4# 为你心动 的帖子

软件里有个随底的功能啊
作者: 为你心动    时间: 2015-10-20 19:51     标题: 回复 5# 鲁班技术040 的帖子

按你说的,删除二层墙,计算一层,全部锁定,再布置二层墙,随底,一层是可以了,但二层计算结果还是一样,软件默认是扣除插筋长度的,
作者: 从开始到现在    时间: 2015-10-21 10:21

以现有的设置,只能变通一下,上层墙截面修改一下,加大或减小2毫米以上就可以达到你要的效果.

[ 本帖最后由 从开始到现在 于 2015-10-21 10:33 编辑 ]

图片附件: QQ截图20151021094328.png (2015-10-21 10:21, 298.46 KB) / 该附件被下载次数 1647
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=88170&k=5209f42f4be3f3e7e8af2466d81aa7b9&t=1745250950



图片附件: QQ截图20151021094346.png (2015-10-21 10:21, 55.01 KB) / 该附件被下载次数 1595
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=88171&k=012ad94d98d161483e5898304faad605&t=1745250950






欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/) Powered by Discuz! 6.1.0