标题:
鲁班钢筋 基础柱 箍筋问题
[打印本页]
作者:
len8625
时间:
2015-10-21 22:38
标题:
鲁班钢筋 基础柱 箍筋问题
请问下 我的鲁班钢筋到底哪儿设置错误了?? 基础柱只有主筋和插入里面的3根箍筋,
基础到
±
0 的柱体部分
没有箍筋,到了一层之后,一切都正常了。是哪里设置错误了吗
图片附件: [基础KZ2配筋]
QQ截图20151021220512.png
(2015-10-21 22:38, 120.29 KB) / 该附件被下载次数 1595
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=88176&k=bae86e293e99b21ab2696c69664cd3d5&t=1732659659
图片附件: [基础柱的箍筋计算设置(软件默认设置)]
QQ截图20151021220627.png
(2015-10-21 22:38, 131.21 KB) / 该附件被下载次数 1544
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=88177&k=5d4d123d30ba844faea344791c179256&t=1732659659
图片附件: [一层 KZ2 配筋]
QQ截图20151021220724.png
(2015-10-21 22:38, 115.64 KB) / 该附件被下载次数 1553
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=88178&k=e3c88bd19a67c82fc209f1a32cd0addc&t=1732659659
作者:
鲁班技术023
时间:
2015-10-22 09:18
标题:
回复 1# len8625 的帖子
楼主你好:
请加QQ:2994942455 把工程发过来。
作者:
lichengtong
时间:
2015-10-23 08:42
这个问题由来以久了,要发工程吗?
作者:
鲁班技术023
时间:
2015-10-23 09:23
标题:
回复 3# lichengtong 的帖子
楼主你好;
详见11G-3的59页,基础高度不同,插入基础中柱子箍筋根数不同。同时箍筋根数可以在计算设置中设置。
欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/)