Board logo

标题: 关于柱在基础层和一层箍筋不同时的计算结果 [打印本页]

作者: lichengtong    时间: 2015-10-23 08:26     标题: 关于柱在基础层和一层箍筋不同时的计算结果

以前基础层和一层不同时我做成自定义柱结果就正确了,可改版后竟然失灵????????坑人能不这样么?

图片附件: 1.png (2015-10-23 08:26, 38.41 KB) / 该附件被下载次数 2150
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=88189&k=8075267c9ead451066eb413a6d3bd0b7&t=1745250952



图片附件: 2.jpg (2015-10-23 08:26, 98.08 KB) / 该附件被下载次数 2166
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=88190&k=1f5d5eeb9b3b84b72e03c9646a86d06f&t=1745250952


作者: 鲁班技术033    时间: 2015-10-23 09:50     标题: 回复 1# lichengtong 的帖子

楼主您好:您的上图这边看不到完整信息,不能确定数据的正确性。这边测试了23、24两个版本的自定义断面数据是一样的,建议您将两份工程发到技术部邮箱 Support@lubansoft.com,经测试后再给您答复。
作者: lichengtong    时间: 2015-10-23 11:42

前面的工程和开发的万工讨论过的,后面的工程你随便建一个就行。反正就是现在的软件你没法正确计算基础层和一层箍筋直径不一样时的结果,比如要求正负零以下是C12-100,一层是C10-100.(除了增加个负一层)
作者: 鲁班技术033    时间: 2015-10-23 14:43     标题: 回复 3# lichengtong 的帖子

您好:经您的要求我们用电脑和手算验证,结果是一样的;最好还是您的工程做好,发到邮箱,我们要确保条件统一,这样验算更有准确性。
作者: lichengtong    时间: 2015-10-23 16:32     标题: 回复 4# 鲁班技术033 的帖子

能不能把你的结果准确的截图或者工程文件挂上来,或者简单点,把工程设置改动哪几条贴上来呢?
作者: lichengtong    时间: 2015-10-23 16:41

随便建了个工程发到技术部邮箱了,希望能有好的结果。




欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/) Powered by Discuz! 6.1.0