Board logo

标题: 风管部件生成问题 [打印本页]

作者: ymzmail    时间: 2015-10-30 14:21     标题: 风管部件生成问题

1、如图所示大小头和三通部分叠加,如何处理?阀门的长度是可以调整,部件实现长度调整应该不成问题吧。
2、风管所计算出的面积,含弯头、三四通等的面积嘛?还是仅指管段的面积,另外出量时,好像不能出长度量,主要是有时购买成品风管时,需要考虑风管的长度,3、在进行风管识别是,有些风管不能被识别,需要手动布置,这样的话,对于部件一个个的生成比较麻烦,是否考虑批量生成?
4、对弧形构件的识别不是很好,建议增加该功能。
5、对于风管的外壁加固构件,用支架虽可以替代,但终究没有实际的直观,毕竟依托在CAD基础之上的鲁班算量软件,不单单是作为预结算的工具,其功能也可以作为指导生产的利器。
6、题外话,没有依托CAD基础之上发展的BIM,虽有自主平台,但也是建在沙滩上的阁楼,所以,我看好鲁班。

图片附件: QQ图片20151030134424.png (2015-10-30 14:21, 7.54 KB) / 该附件被下载次数 1352
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=88251&k=6f3b8d472cac17158be90039fafb84f8&t=1749194372


作者: 鲁班技术005    时间: 2015-10-30 15:30

楼主你好:
1、软件暂时无法对弯头三通大小等进行尺寸调整,生成这样的上三通是没办法修改的,不过软件风管面积是计算到中心点的,弯头等配件面积也包含在内,软件中的配件只统计个数。
2、软件是可以计算以及在平面上查看风管长度,需要在报表中体现的话在计算项目设置中勾选风管长度即可,在平面查看风管长度在显示控制显示构件标注内勾选几何尺寸即可在平面显示。
3、对于风管转化软件是有一点的要求,你可以参考这边看下http://book.lubanu.com/index.php?doc-view-3468,不满足上述要求的话就不能转化就需要手动布置风管。
4、对于你说的户型构件识别我们会记录并向研发反映下,感谢你的建议。
5、外壁加固构件软件中没有,同样我们会想研发反映的,软件安装算量版并不是施工版,不过我们会努力开发优化软件的,谢谢你的支持。