Board logo

标题: 关于集水井配筋问题 [打印本页]

作者: 123千石    时间: 2015-11-1 17:26     标题: 关于集水井配筋问题

如图,集水井上300的锚固长度怎么设置
作者: 123千石    时间: 2015-11-1 17:28

如图,300的锚固

图片附件: 屏幕截图(99).png (2015-11-1 17:28, 333.53 KB) / 该附件被下载次数 2714
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=88277&k=95d2fbf963cc19acd5fd5e6e79ce867f&t=1732641686


作者: 鲁班技术013    时间: 2015-11-1 17:51     标题: 回复 2# 123千石 的帖子

楼主您好:
    井底处的X、Y方向钢筋可以在截面属性定义中输入lae+300或者直接输入锚固数值计算。
作者: 港口燕王    时间: 2015-12-6 21:00

上面的两个办法都不是好办法
作者: lichengtong    时间: 2015-12-7 10:15

直接输入数值760就可以了