标题:
排水管存水弯(P弯或者S弯)上面布置地漏问题
[打印本页]
作者:
ufocsm
时间:
2015-11-15 00:57
标题:
排水管存水弯(P弯或者S弯)上面布置地漏问题
实际安装排水管的时候地漏都是接在存水弯上面的,用软件布置不上去,而且存水弯和主管链接的三通有不能生成,这个问题如何解决,请教老师!
图片附件:
QQ图片20151115003133.png
(2015-11-15 00:57, 61.1 KB) / 该附件被下载次数 1935
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=88410&k=de2141b597fe54ebbabc09693fd9dae0&t=1749193883
作者:
鲁班技术029
时间:
2015-11-16 10:35
楼主您好!地漏是可以布置在存水弯上面的,由于存水弯有弯曲度不好估计高度,所以布置起来比较麻烦;存水弯不生成三通是因其属于配件,属性不同无法生成。
作者:
ufocsm
时间:
2015-11-16 11:12
标题:
回复 2# 鲁班技术029 的帖子
这样的话主管和存水弯连接的配件工程量不是没法计算了,存水弯上面有短立管怎么布置?
作者:
鲁班技术029
时间:
2015-11-16 12:04
楼主您好!三通的数量是和存水弯的数量匹配的,只要知道一个数量另一个就能得出!布置存水弯时只要与管道有高度差就能自动生成分竖向管道。
图片附件:
222222222222.png
(2015-11-16 12:04, 42.53 KB) / 该附件被下载次数 1813
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=88424&k=d41d0277d1d7a6a9389a2165045516f6&t=1749193883
欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/)