标题:
基础框架柱箍筋怎么处理
[打印本页]
作者:
liujj761218
时间:
2015-11-19 11:26
标题:
基础框架柱箍筋怎么处理
现有一个教学楼,基础埋深3.7米,无地下室,基础部分框架柱箍筋是C10@100(4-4),一层的框架柱箍筋是C8@100/200(4-4),而鲁班里面基础部分箍筋是默认一层柱箍筋规格计算的,请问这种情况怎么处理?
作者:
ing0091
时间:
2015-11-19 11:34
地面以下框架柱画在0层
作者:
liujj761218
时间:
2015-11-19 11:40
标题:
回复 2# ing0091 的帖子
是画在0层里面,但0层的柱箍筋只计算基础里面的固定箍筋,基础顶面到±0.00处的箍筋是按照一层的柱箍筋规格计算的。
作者:
ing0091
时间:
2015-11-19 11:47
标题:
回复 3# liujj761218 的帖子
基础箍筋是C10@100(4-4),一层C8@100/200(4-4)。你把基础和一层分开画,基础柱高度设置好,基础箍筋就是按照100间距计算,一层箍筋按照100/200计算。
作者:
liujj761218
时间:
2015-11-19 11:57
标题:
回复 4# ing0091 的帖子
不可以的。
作者:
鲁班技术023
时间:
2015-11-19 13:50
标题:
回复 1# liujj761218 的帖子
楼主您好:
直接把一层的柱子复制到0层,对其底标高自动调整,并修改0层的箍筋信息即可。如有疑问加QQ:631181063
作者:
liujj761218
时间:
2015-11-19 14:03
标题:
回复 6# 鲁班技术023 的帖子
我0层和一层的柱子纵向钢筋是一样的哦,就是箍筋不一样,你说的这个方法不行。
作者:
鲁班技术023
时间:
2015-11-19 14:47
标题:
回复 7# liujj761218 的帖子
您好,首先是自定义断面,确保0层有层高,满足这两个条件之后,修改基础和基础上层中的计算设置的选这两个节点即可。
作者:
lichengtong
时间:
2015-11-19 16:47
标题:
回复 8# 鲁班技术023 的帖子
如果柱子是柱表或者截面图转化的,还得一个个去重做,稳妥的办法是建负一层,把基础柱画在负一层里。
软件在这方面比较蛋痛。
作者:
liujj761218
时间:
2015-11-21 08:48
标题:
回复 9# lichengtong 的帖子
只能加一个负一层,把搭接的纵向钢筋改成闪光对焊让它不计算接头的量,并且一层的柱箍筋下加密需改成0,软件这块确实让人纠结。