标题:
墙拉筋双向及双向梅花怎么布?
[打印本页]
作者:
陈忠如2012
时间:
2015-11-22 21:17
标题:
墙拉筋双向及双向梅花怎么布?
墙拉筋双向及双向梅花怎么布?
图片附件:
2015-11-22_205932.jpg
(2015-11-22 21:17, 42.43 KB) / 该附件被下载次数 1812
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=88487&k=c079cdf80bd0abb5ca4028506d17777d&t=1732650443
作者:
鲁班技术023
时间:
2015-11-23 08:57
标题:
回复 1# 陈忠如2012 的帖子
楼主您好:
双向拉结筋按A6@600/600,梅花拉结筋按A6@600/300.
作者:
lbmt
时间:
2015-11-23 08:59
剪力墙里拉钩筋梅花型布置如何处理如“图纸中剪力墙拉筋墙长方向为600间距,墙高方向300间距”。那么我们就可以在墙拉钩筋一栏中输入a6@600/300。
作者:
鲁班技术023
时间:
2015-11-23 09:15
标题:
回复 3# lbmt 的帖子
您好,是的。
作者:
陈忠如2012
时间:
2015-11-23 09:57
谢谢两位的回答,谢谢~!