标题: 墙拉筋双向及双向梅花怎么布? [打印本页]

作者: 陈忠如2012    时间: 2015-11-22 21:17     标题: 墙拉筋双向及双向梅花怎么布?

墙拉筋双向及双向梅花怎么布?

图片附件: 2015-11-22_205932.jpg (2015-11-22 21:17, 42.43 KB) / 该附件被下载次数 1812
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=88487&k=c079cdf80bd0abb5ca4028506d17777d&t=1732650443


作者: 鲁班技术023    时间: 2015-11-23 08:57     标题: 回复 1# 陈忠如2012 的帖子

楼主您好:
双向拉结筋按A6@600/600,梅花拉结筋按A6@600/300.
作者: lbmt    时间: 2015-11-23 08:59

剪力墙里拉钩筋梅花型布置如何处理如“图纸中剪力墙拉筋墙长方向为600间距,墙高方向300间距”。那么我们就可以在墙拉钩筋一栏中输入a6@600/300。
作者: 鲁班技术023    时间: 2015-11-23 09:15     标题: 回复 3# lbmt 的帖子

您好,是的。
作者: 陈忠如2012    时间: 2015-11-23 09:57

谢谢两位的回答,谢谢~!