标题:
框架挑梁头问题
[打印本页]
作者:
竟达
时间:
2015-11-25 09:10
标题:
框架挑梁头问题
CAD转化后框架挑梁头未伸至梁端,对出工程量有影响吗
图片附件:
QQ图片20151125090815.png
(2015-11-25 09:10, 7.08 KB) / 该附件被下载次数 1647
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=88539&k=62b59764dce8dc740fc3d00976888b9b&t=1715213831
作者:
鲁班技术014
时间:
2015-11-25 09:22
楼主您好!
如果这两根梁的截面尺寸不一样,是需要将梁拉到头的,然后再将拉过去的梁修改计算规则,实体模板的计算规则修改为加梁两端,这样模板量才对,仅仅是对外侧梁这样设置,里面的梁不推荐这样设置
[
本帖最后由 鲁班技术014 于 2015-11-25 09:58 编辑
]
作者:
竟达
时间:
2015-11-25 09:35
好的,谢谢指导。