Board logo

标题: 贯通立管不能生成构件 [打印本页]

作者: ufocsm    时间: 2015-11-29 21:22     标题: 贯通立管不能生成构件

贯通立管管径变化处怎么不能生成大小头,还有贯通立管和水平管也不能生成构件怎么回事。
作者: 鲁班技术026    时间: 2015-11-30 08:57     标题: 回复 1# ufocsm 的帖子

楼板处是不能生成配件的,在使用贯通立管设置标高时层高低一点再来布置就可以了
管道之间生成配件,首先检查管道之间的链接的中心点,系统编号,标高,这些因素是否统一的
作者: ufocsm    时间: 2015-12-1 08:39

我看了,中心点,系统编号,标高,这些因素都没问题,主要是标准层不能生成构件,普通曾能生成的,还有就是变径处大小头不能生成。
作者: 鲁班技术026    时间: 2015-12-1 09:29     标题: 回复 3# ufocsm 的帖子

标准层的话,查看一下立管的高度是如何设置的,水平管的高度是多少
关于变径不要在楼板处进行变径,另外都是可以生成的