标题:
C50混泥土锚固长度倍数怎么和图集的对不上???
[打印本页]
作者:
liuhaidong221
时间:
2015-12-8 19:31
标题:
C50混泥土锚固长度倍数怎么和图集的对不上???
C50混泥土抗震锚固长度倍数怎么和图集的对不上,比图集上多1d啊???
作者:
鲁班技术085
时间:
2015-12-8 22:05
标题:
回复 1# liuhaidong221 的帖子
您好,今晚没有钢筋工程师值班,如有问题,可以拨打4009203000-3进行咨询。
作者:
鲁班技术013
时间:
2015-12-9 09:01
标题:
回复 1# liuhaidong221 的帖子
楼主您好:
软件中锚固值表和图集中的锚固值表是对应的,同时支持手动修改。举个例子:三级钢、二级抗震、C30 Lab取值为35d。在不考虑直径大于25的情况下LaE=ζaE*ζa*Lab=1.15*1*35d=40.25d向上取整41d,考虑钢筋直径大于25时ζa取值1.1,算出LaE=44.275d向上取整45d。(您可以对照软件进行检查)
作者:
liuhaidong221
时间:
2015-12-9 20:24
怎么设置不向上取整,向下取整?
作者:
liuhaidong221
时间:
2015-12-9 20:28
锚固不需要系数修正,怎么设置直接取用基本锚固长度表?
作者:
鲁班技术083
时间:
2015-12-9 21:25
标题:
回复 5# liuhaidong221 的帖子
楼主您好,软件只是进行了小数位后的一点进位,并没有太大的改变;如果您要完全按照表上的来计算,只能手动修改
欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/)
Powered by Discuz! 6.1.0