标题:
使用配线引线命令时,一根电缆分成两段。
[打印本页]
作者:
lbwjy
时间:
2015-12-10 21:13
标题:
使用配线引线命令时,一根电缆分成两段。
两只配电箱之间全部采用桥架连接,配电箱的插入点在底部中心(系统默认),使用配线引线命令生成电缆后,电缆分成两段,计算结果电缆头4个,多出2个电缆头如何处理?
图片附件:
配线引线命令电缆分成2段.png
(2015-12-10 21:13, 21.76 KB) / 该附件被下载次数 2341
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=88696&k=d2e79f4fd9cd291594990d3499dc6163&t=1749193924
作者:
lbwjy
时间:
2015-12-10 21:19
另一端也分成两段,不知如何处理?
图片附件:
配线引线命令电缆分成2段2.png
(2015-12-10 21:19, 24.25 KB) / 该附件被下载次数 2386
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=88697&k=167a9ff0b86ec1e822ba35f6b10125f1&t=1749193924
作者:
鲁班技术005
时间:
2015-12-11 09:02
楼主你好,你把桥架高度改为配电箱高度高1进行布置,分为2部分是由于你的出桥架至配电箱为引出端,这2部分是分开的,并没有影响。
作者:
libin5650
时间:
2015-12-14 16:17
如果软件增加配电箱连桥架命令就不会出现这种情况,这是因为桥架的中心点和配电箱的中心点不重**的。
作者:
lbwjy
时间:
2015-12-14 22:10
桥架配电箱连接是否可以借鉴其他算量软件处理方法,比较符合习惯做法,而且比较简单,鲁班还有不便处是跨层桥架转弯后再跨层就不能识别了。
作者:
鲁班技术026
时间:
2015-12-15 08:38
标题:
回复 5# lbwjy 的帖子
关于桥架跨配引线问题,目前只能适用于一个垂直桥架上面,不能多个或者是转折
不过这个问题我们已经记录了,也一并提交给了我们的产品经理,请敬请期待我们后续版本的发布