Board logo

标题: 箍筋个数 [打印本页]

作者: chenruizhen    时间: 2015-12-14 18:26     标题: 箍筋个数

最近发现鲁班不少小问题
1   框架梁箍筋的个数问题,搭接区的箍筋怎么设置都没有用。
2   就是不设置搭接  全部设置成机械连接,计算还是错误,我有一道梁 净跨7620 加密区为1200      7620-1200-1200=5220  他的箍筋个数计算结果应为:两头各13根没问题,中间是5220/200-1=26.1-1=25.1,,,,向上取整应为26根   所以整垮梁的箍筋应为13+13+26=52根    鲁班软件算出是51根.
另外我吧软件版已发到鲁班邮箱,
3柱子也出现过这样的问题
  另外我想忠告鲁班客服,我们发现问题希望你们认真对待,不是很简单的一句话就对付过去  ,我们发现问题都是经过研究额推敲的   再说了我们也不是用了一天两天软件 了

[ 本帖最后由 chenruizhen 于 2015-12-14 18:53 编辑 ]

图片附件: QQ截图20151214181214.png (2015-12-14 18:26, 183.3 KB) / 该附件被下载次数 4074
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=88728&k=7d71d89c4cdcc5358a6f4869d90c128c&t=1745234748



图片附件: QQ截图20151214184648.png (2015-12-14 18:53, 53.21 KB) / 该附件被下载次数 3985
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=88729&k=5402b723295b3fecc6bb4b0ee6bee374&t=1745234748



图片附件: QQ截图20151214184648.png (2015-12-14 18:53, 53.21 KB) / 该附件被下载次数 3991
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=88730&k=d71129a3d626f75f1eb0305d246187b3&t=1745234748


作者: 鲁班技术083    时间: 2015-12-14 19:24     标题: 回复 1# chenruizhen 的帖子

楼主您好,您的问题我们已在邮箱中回复,具体问题的情况我们在测试后会尽快给您答复
作者: 毕木咨询    时间: 2015-12-15 22:26

楼主,你没有理解那项计算设置或者是你不理解怎么分别表示连通筋与架立筋;计算设置中那条是说支座筋与“连通筋”的搭接,而你的截图中并没有标注连通筋,只是标注了架立筋,所以怎么会计算这块的箍筋加密呢
作者: chenruizhen    时间: 2015-12-16 20:05     标题: 回复 3# 毕木咨询 的帖子

楼上你是误会了
搭接区加密 已解决  因为是老早的工程  在私有属性里设置了不加密,
但对于非加密区箍筋的个数不向上取整  这个是软件的错误   包括柱子非加密区也是一样,
另外对于鲁班公司在回信中说箍筋个数是对的   你们在看看图集  起步50是包含在加密区内  图集上有的   软件里的跨高级也有    希望客服 认真对待下
作者: 鲁班技术026    时间: 2015-12-16 20:14     标题: 回复 4# chenruizhen 的帖子

楼主您好,不好意思,今天晚上没有钢筋的工程值班,会在明天8:30之后进行回复
也可以拨打4009203000转3进行联系
作者: 钢筋产品工程师W    时间: 2015-12-17 10:25

楼主您好!
我有一道梁 净跨7620 加密区为1200      7620-1200-1200=5220  他的箍筋个数计算结果应为:两头各13根没问题,中间是5220/200-1=26.1-1=25.1,,,,向上取整应为26根   所以整垮梁的箍筋应为13+13+26=52根    鲁班软件算出是51根.
针对加密区计算出来根数为13根,软件会相应的把13根钢筋排列出来,13根钢筋加上起步距离50,其实这时候加密区的长度等于1250,所以说非加密区长度=7620-1250-1250=5120       非加密区箍筋根数=5120/200-1=24.6,,,,,向上取整应为25根,总数=13+13+25=51根。
作者: lichengtong    时间: 2015-12-17 11:35     标题: 回复 4# chenruizhen 的帖子

非加密区肯定是不用向上取整的,某软件在这方面是错误的。
作者: flytoday    时间: 2015-12-17 13:39     标题: 回复 7# lichengtong 的帖子

严谨的说非加密区也是要加上取整的。。不然不符合规范允许间距偏差值范围。。。

现场是不可能向上取整的。。。现场能向下取整算好的。。
作者: 7205md    时间: 2015-12-17 17:02     标题: 回复 1# chenruizhen 的帖子

本来这样的帖子看的太多,也不想回复的。看到楼主发了一串的感概,忍不住回复一下。
拜托哦,中间非加密区的箍筋个数应当是计算出空减一,而不是加一。
请搞清楚再发议论。
作者: 7205md    时间: 2015-12-17 17:05

如果楼主需要向上取整加一,在软件设置时改就是,软件默认是四舍五入加一。
作者: lichengtong    时间: 2015-12-18 14:10     标题: 回复 8# flytoday 的帖子

你向上取整后要不要减去一个呢?




欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/) Powered by Discuz! 6.1.0