作者: jing716    时间: 2015-12-18 20:54     标题: 关于梁纵筋长度的调整

实际施工中,梁的纵筋翻样长度一般单侧为柱截面顺梁向长度减去100mm,而软件是梁主筋直接伸至柱外侧纵筋内侧的纯理论值
这样造成实际施工,翻样的梁主筋长度过长,请问怎样设置才可以不用手动更改料表
作者: 从开始到现在    时间: 2015-12-19 08:50

根据需要,适当调大保护层就可以了。
作者: 鲁班技术023    时间: 2015-12-19 09:00     标题: 回复 1# jing716 的帖子

楼主您好,请加QQ:631181063...我们看下你的具体工程。