标题:
鲁班钢筋22.0中暗柱箍筋个数计算错误
[打印本页]
作者:
shixiuqin
时间:
2016-1-22 22:12
标题:
鲁班钢筋22.0中暗柱箍筋个数计算错误
鲁班钢筋22.0中暗柱箍筋个数计算错误,有谁还出现过这种问题,怎样解决?
作者:
shixiuqin
时间:
2016-1-22 22:15
比如层高2.9米,箍筋间距@150,箍筋个数应该是20根,可是软件计算出来是33根?是什么原因?
作者:
shixiuqin
时间:
2016-1-22 22:19
是不是与主筋直径有关?主筋直径16及以上箍筋个数没有问题,应为竖向接头选择电渣压力焊接,主筋直径14及以下连接方式选用搭接,是不是搭接区箍筋加密了?
作者:
鲁班技术033
时间:
2016-1-23 09:05
标题:
回复 3# shixiuqin 的帖子
您好:搭接范围内的箍筋加密是要考虑的。