Board logo

标题: 这个连梁拉钩要怎么设置 [打印本页]

作者: haze12048692    时间: 2016-1-23 22:25     标题: 这个连梁拉钩要怎么设置

如图所示:电梯间剪力墙上下门洞口之间连梁JLL1中拉钩[email=A6@200]A6@200[/email]怎么设置?

图片附件: [主要是这里的拉钩不是一排,而在连梁里又不支持如下图所示的输入,] 1.png (2016-1-23 22:25, 5.82 KB) / 该附件被下载次数 2187
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=89087&k=1acb5128501096966250e3ef4f20a5b5&t=1732638830



图片附件: [所以不知道怎么设置这8排拉钩] 2.png (2016-1-23 22:25, 20.64 KB) / 该附件被下载次数 2196
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=89088&k=29f19b009f1a0bffc55275d48ce1d5d6&t=1732638830


作者: haze12048692    时间: 2016-1-23 22:27

这里的梁高按实际算出来是1.65m,所以1.65/0.2=8.25  所以拉钩有8排
作者: 鲁班技术093    时间: 2016-1-24 10:01

根据侧面纵筋的排数来
作者: haze12048692    时间: 2016-1-24 10:04

这个我知道,就是想问这个排数怎么输进去,上面截图你看下,软件不支持前面加个8排数的输法啊
作者: 鲁班技术093    时间: 2016-1-24 10:13

你保证侧面纵筋的排数输入正确即可,拉钩筋是根据侧面纵筋的排数来,不需要单独设置
作者: 87812663    时间: 2016-1-24 10:23

功能是强大了!使用是更方便了!但不知什么时间能达到量筋合一就太好了,鲁班好向没这么想方便造价人员,而是朝更大的方向作想。
作者: haze12048692    时间: 2016-1-24 10:23

噢 ,这样,,那我只要输[email=A6.5@200]A6.5@200[/email]就好了是吗》?谢谢哈