作者:锦囊造价工作室--韩吉中--南京浦口大华乐美颂1902 联系:凤如军13770541320
在钢筋施工中,由于监理人员和施工人员对规范图集的理解不同,造成钢筋使用不科学不合理、超筋、浪费的现象普遍存在,参照已经出版的C101图集,结合11G101系列图集,在不影响工程质量,遵守规范的前提下,得出在钢筋工程施工中科学用钢的若干项措施做法,均有据可查,即合理又适用,分述如下:
一, 箍筋的弯钩,在非抗震条件下,弯钩长度不必10d且不小于75mm,有5d就足够了;重点体现在基础中的箍筋,基础构件的箍筋的直径都较大,因而造成的钢筋浪费也很大;
二, 梁周边箍筋的开口位于板中,以及梁的复合内箍筋在任何情况下,都可以做成5d的弯钩,这些部位均处于弯钩受力的薄弱位置;见C101-1第42页右下图示;
三, 梁纵筋端部15d的90角弯折锚固,在能保证弯钩朝向的情况下,从理论分析应可以改为5d的135度角弯钩锚固,且更加方便工人在绑扎时穿插和固定钢筋;直角15度弯折其锚固性质和作用等同于锐角135弯钩,见11G101-1第55页左上节点图示,另见C101-1第40页右上图示,非抗震时及非框架梁这样做更加合理;
四, 梁含板时的箍筋,无论楼板与筏板,当板厚大于或等于120mm时,可按1:3间隔采用开口箍筋(封1开3),且开口箍筋的弯钩长度可为5d,箍筋开口必须位于板内,此项在含有筏板的基础梁中会节省很多钢筋;见C101-1第43页;另见C101-3~6;
五, 暗柱在纵筋搭接处,无需考虑箍筋加密,因为就在箍筋的平行长边上,还分布着剪力墙的水平钢筋,这些剪力墙的水平分布筋早已超过了加密箍筋的强度,如再放加密箍筋实属太大浪费,这也是大多数结构设计师的共识;
六, 框架柱在纵筋搭接处,只需外周加密箍筋且直径6的足够矣,直径6的约等于纵筋25的四分之一且25的已经很少搭接,如果纵筋直径在16以下,则加密箍筋可用直径4的,只要间距不大于纵筋直径的5d即可,复合内箍筋在纵筋搭接处根本没必要加密,加密的作用重点体现在柱子的混凝土外表处,且用于加密的箍筋完全可以做成5d的直角弯折更方便绑扎;没必要做成135度角。施工中框架柱端柱纵筋搭接处不放加密箍筋确实没有道理,其实呢,懂得了构造原理之后,按规矩做,即好干活又不浪费钢筋;
七, 框架结构和剪力墙结构中的构造柱属于填充墙的加强线(加强带),属于非抗震构件,没有箍筋加密这一说法,通常情况下设计间距为200mm已经包含富余量,没必要人为的再在上下根部加密成100mm,也没有纵筋错开搭接这一规定,搭接位置就是在楼面一次性搭百分之百,当纵筋超过4根时再错开搭接,且搭接处也无需另外加密箍筋,搭接长度按填充墙的规范,箍筋的弯钩长度为直径的5d,但是在绑扎时箍筋的弯钩要四角错开,见12G614-1图集第15页;在纯砌体结构和底框砌体结构中的构造柱则要执行11G329-2图集,弯钩为10d该加密加密。按抗震要求的砌体结构和按非抗震要求的砌体填充墙结构,做法不尽相同,不能混为一谈;
八, 楼板中的底筋,伸到梁中线已经足够,有些施工单位、包括甲方管理人员和现场监理人员害怕工人摆放不到位而特意加长5公分造成相当大的钢筋浪费,其实没这个必要,板底筋的锚固长度有5d即可满足,伸到梁中线仅是构造要求,施工中严格要求工人注意干活的质量提高他们的专业素质,比随意浪费钢筋,前者才是长远之计;
九, 施工翻样时,钢筋根数计算,没必要向上取整+1或者四舍五入+1,只按向下取整+1即可,虽然把间距拉大了一点点,也是在允许偏差之内,监理检查也是合格的,但是有的时候不+1,不给算“起步钢筋”实属外行;
十, 在梁交点处,有两种加强形式,一种是附加箍筋,另一种是附加吊筋,附加箍筋和附加吊筋这两种有其一种就完全满足需要了,没必要两种同时采用,如果图纸设计了吊筋,则附加箍筋就属多余可以省略不用,当结构图上即画加密箍筋又画上了吊筋,那就按得图施工了;
十一, 在各类基础中,所有柱子包括框架柱暗柱端柱等,复合内箍筋及拉筋是不存在的,也没必要放而且还不好绑扎,外箍筋也只是不少于2个且间距不大于500,再多放就纯属浪费钢筋,个别监理提出无理要求没有道理;
十二, 框架柱的复合内箍筋,完全可以采用拉筋的形式,理由是尽量避免箍筋的并筋现象出现,因为并筋时,钢筋的效能只发挥百分之六十,所以才大力提倡“非接触性搭接”的科学构造做法;见C101-1第55页注2;
十三, 梁下部钢筋的搭接位置,应尽量放在支座的外面,如果放在支座里面叫做“搭接式锚固”,要比正常搭接加长钢筋造成钢筋浪费而且还会严重降低柱梁节点处混凝土与钢筋的粘结力;
十四, 剪力墙纵筋的起步距离是一个间距“s”,楼板受力筋的起步距离是半个间距“s/2”,剪力墙的水平分布筋和梁柱中箍筋的起步距离是50mm,工人们在施工中常常容易混淆这些规定都按照50mm起步绑扎,这会造成钢筋的浪费;
十五, 柱纵筋,在顶部遇高梁时,锚入梁中满足一个锚固长度时不用做弯折但要伸到顶;在深基础中除四角筋外只伸入一个锚固长度即可;当基础有中层筋时,有时柱纵筋的锚固会停止在中层筋处(混凝土分层浇筑时);
十六, 柱下独立基础底部钢筋,当宽度大于2.5米时,可缩短十分之一交错配置;基础梁下的条形基础底部钢筋,当条基宽度大于2.5米时,也可缩短十分之一交错配置,有时图纸说明文字未提及未标注有可能被忽略掉;
十七, 矩形三向箍筋(由三环组成)的承台或柱墩,其水平环筋,个数要向下取整不能再+1而且在其腹板高度之内,也没必要放置;
十八, 所有梁的腰筋根数计算,一定要考虑是在腹板高度范围内布置,板的厚度内不布置,计算起步点不是在梁的混凝土下皮而是在下部纵筋的中心点处起算,不注意这一点容易多算一根;
十九, 跨中板带纵筋的根数计算、楼板温度筋及抗裂筋的根数计算、通长布置的砌体墙中拉结筋的根数计算、暗柱之间剪力墙的纵筋,起止都有边筋容易多算1根,不赶活时向下取整拉大一点点间距,也不会超过允许偏差;
二十, 与基础梁或承台梁在同一平面平行放置的筏板筋或有梁条形基础的分布筋,是要躲避并扣减梁位置宽度的,翻样时或施工中很容易忽视这种重叠因而造成钢筋的浪费;
二十一, 在筏板、底板中,只要板纵筋采用了“非接触式搭接”这种做法,则不必考虑连接位置,即不受连接位置的限制,非接触式搭接最大限度的保证了混凝土对钢筋的握裹力,而接触式搭接会降低局部混凝土对钢筋的粘结强度,也就是说,钢筋外表面与混凝土充分接触并保持一定的混凝土厚度,才能发挥钢筋的最大效能;
二十二, 受力纵筋的锚固分三种形式,1)直插锚La,2)弯折锚0.4La+15d做90度直径弯折,3)弯钩锚0.4La+7d做135度锐角弯钩,三者相比之下,弯钩锚要比直插锚少用钢筋约15d的长度,如直径20的钢筋两头采用弯钩锚可节省钢筋60公分,那么,不用直锚而是采用135度弯钩锚固无疑是避免浪费钢筋的优选做法,起码来说,在非抗震条件下特别是在非抗震的基础构件中,效益是很可观的,这里的应用技巧是,当按定尺长度配料时,料长差几十公分不够长了,把直锚的那一头临时改成弯钩锚,就能把钢筋将就着用上从而减少一个连接点(搭接、焊接或机械连接),对于批量的配料,这样算计钢筋,可谓精诚之至,用于非框架梁和板支座节点处是合情合理的做法,偶尔用于其它部位应无可挑剔,但是要想普遍应用,恐怕就要费口舌了,见13G101-11图集第1-5页;
二十三, 结构图中装饰大样的详图节点,也可分为梁式节点如附着梁的线条腰线线脚、板式节点如挑檐坡檐、墙式节点如翻边挂板、柱式节点如柱包边,基础式节点如额外加宽加厚,这些节点构件的锚固可分为两种,一种是受力筋锚固,即纵筋伸入相邻构件中,这种锚固的锚长普遍是一个锚固长度La,如果改成弯钩锚0.4La+7d,即节省钢筋又合理效果又好,另一种是构造筋锚固,如开口箍筋、分布筋、外围异形筋多边形筋等,构造筋的锚固就不是一个La而应是最小锚固长度200mm;
二十四, 框架梁的下部纵筋锚固做法与非框架梁(次梁)下部纵筋的锚固做法是不一样的,当手工翻样时,偶尔容易忽略这两种梁不同的计算规则,都当成框架梁来算钢筋就用多了,同样,基础主梁和基础次梁也有不同点,剪力墙中的连梁和暗梁也不一样,框架柱与暗柱与构造柱还不相同,楼板与筏板作用力相反,一般剪力墙与地下室外墙的构造做法另有规定,这些在翻样时都值得注意;
二十五, 框架梁的下部纵筋,按理论分析,采用弯折锚固时,仅伸入支座内0.4La即能满足要求,当梁支座宽度较大时,就没有必要加长伸入超过0.4La许多;
二十六, 对于基础连梁纵筋的锚固,查新图集都是要通过柱子或者锚入柱子,而有些设计不是基础连梁而是基础拉梁,采用的代号是DL,有的设计每一跨都写上基础连梁的梁名称,怎么分析都是锚固到基础构件中而不需要通过柱子,此项可请示设计人员,真要是人家设计的锚入基础构件里,你给按连通计算钢筋,那会造成钢筋的浪费;
二十七, 梁的下部筋有不伸入支座的时候,这样的设计不多见,但当偶尔出现时,一不小心会当作一般纵筋计算,平法标识是有个括号里还有减号连着根数,如(-3),缩短的长度一头为净跨度的十分之一,那么这1根钢筋其实总共缩短了净跨度的八分之二等于净跨度的四分之一,这块要加一点小心,弄不好就长了;
二十八, 地库顶梁标高,通常是在自然地面以下,本来属于框架梁并不是屋面框架梁,地震中受地表土层的挤压限制不存在水平摆动,按照屋面框架梁的做法没有道理,被设计成屋面框架梁也可能是另有原因,施工中监理硬要按照屋面框架梁的做法更没有根据,主要表现在上部外角连接端,边角框架柱与屋面框架梁连接部位的钢筋要大大加长锚固,而框架柱与框架梁的连接点就没有特殊要求;
二十九, 在一些承台、柱墩、独立基础中,当顶面配有钢筋时,与之上平的筏板面筋在没有特殊要求时只是锚入,不是贯通,贯通太浪费了,底面钢筋也是锚入一般不贯通,当然,贯通不截断工人好干活,那是用浪费钢筋来换取的工效;
三十, 在厚板中,非贯通筋、支座筋的弯折长度,并非是板厚减去保护层,当马凳强度足够时,可以取消弯折,或者由设计会同施工方商定;见12G901-1第5-3页“e……”;
细心整理,还能总结出许多条,综上所述,一个工程下来,不偷工减料,安分守己,仅凭遵守图集、规范,科学用钢,做到避免浪费钢筋一到两个百分点,应该不成问题。话又说回来,在制定科学用钢避免浪费的方案之前,一定要征得设计师的同意,并取得监理人员的理解与支持,否则,因此而发生争议延误施工进度,造成得不偿失,反为不美。