标题:
梁吊筋及附加箍筋在图形中绘制好 计算后 发现在计算结构中没有吊筋及附加箍筋的钢筋量
[打印本页]
作者:
guzhuyiren02
时间:
2016-2-25 14:01
标题:
梁吊筋及附加箍筋在图形中绘制好 计算后 发现在计算结构中没有吊筋及附加箍筋的钢筋量
梁吊筋及附加箍筋在图形中绘制好 计算后 发现在计算结构中没有吊筋及附加箍筋的钢筋量,新人求教!!
作者:
鲁班技术023
时间:
2016-2-25 14:13
标题:
回复 1# guzhuyiren02 的帖子
楼主您好,1、用图形法布置时在,当梁与梁相交部位有墙或柱时,则不生成吊筋/ 2、可用平法表格法,吊筋视频:
http://xuetang.lubanu.com/video/bencandy.php?fid=101&id=1753
欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/)