标题:
所选风管无法生成配件
[打印本页]
作者:
mishue
时间:
2016-4-2 13:20
标题:
所选风管无法生成配件
生成来回弯提示如标题:风管类型相同,系统类型相同,点击生成来回弯的第一根和第二根风管都是底标高且标高值相同,管径相同。生成水平的来回弯不成功,不知道还要设置哪里?
作者:
mishue
时间:
2016-4-2 13:34
标题:
所选风管无法生成配件
生成来回弯(水平),点击“构件查询修改”,第一根和第二根风管的“属性”和“属性值”完全相同,风管长短边630*320,拉伸从0-3000都不成功,还有什么地方设置不对
作者:
鲁班技术034
时间:
2016-4-2 14:28
标题:
回复 2# mishue 的帖子
楼主您好
今天没有安装工程师值班,你可以拨打400-920-3000转2咨询
作者:
鲁班技术026
时间:
2016-4-3 08:59
楼主你好,请对照下一下百科生成条件进行检查下
http://book.lubanu.com/index.php?doc-view-3997
图片附件:
QQ截图20160403082740.png
(2016-4-3 08:59, 21.65 KB) / 该附件被下载次数 3204
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=89524&k=8b7c920d91dc66a2ec9ca07e85e9f5d4&t=1732534504
作者:
mishue
时间:
2016-4-5 13:51
标题:
回复026
十分棘手,本来是自动生成的相同管径两个90°弯头,风管路径偏移有一定距离,原本是一个整体的,因为直角弯头风阻大,我删除了两个弯头之间的偏移距离直管段,想变成乙字弯的样子,却无法实现。我描述得应该很清楚,大类小类、平行以及其它的问题都应该不存在(原本是一个整体的两个90°,只是弯角太生硬),改弯头曲率从0.5-5的范围也不行,不知问题出在哪里?
作者:
mishue
时间:
2016-4-5 14:47
标题:
风管扣弯问题
手动生成的风管扣弯是直角的,并且第二根风管的标高差最少是大于3*b边,设置弯头的曲率0.5-5也不能调整高差值,工程图纸上结构预留洞已经预留,按最小高差生成扣弯已经远远超过楼层高度(比如,楼层标高=H,层高=3.50,图纸上管底=H+2.80,一根1000*600的风管扣弯高差尺寸=2.80+3*0.6=4.60,扣的弯已经到上一层的楼板以上了),这与实际需要相差太远,预留洞作废,即使是只算工程量不作施工参考,这个量也太不准确,我想应该是设置的问题,请给予解答。
作者:
鲁班技术026
时间:
2016-4-5 15:43
1、首先扣管命令,利用快速扣管功能是既可以支持90°也能45°扣弯的,以及扣弯上的向上距离都能单独设置,也可以直接布置斜的风管进行操作
2、生成来回弯配件不成功,请把截图附下
图片附件:
QQ截图20160405145945.png
(2016-4-5 15:43, 39.25 KB) / 该附件被下载次数 3214
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=89546&k=5ac909530f62bb9dd72e52b65d8b2365&t=1732534504
作者:
mishue
时间:
2016-4-6 21:50
标题:
这个功能只能购买套餐才能使用?
感谢您的回复,快捷工具栏提示没有购买的套餐,现在是学习阶段,这个价格很难接受。
作者:
鲁班技术026
时间:
2016-4-6 22:27
标题:
回复 8# mishue 的帖子
可以用生成斜管的方法进行操作的
作者:
mishue
时间:
2016-4-7 13:31
标题:
V17没有这个命令
快速扣弯要购买套餐,免费版的根本没有生成斜管的的命令,根本找不到
作者:
鲁班技术026
时间:
2016-4-7 14:05
生成斜管是有水平风管命令绘制的,先输入起点高度,绘制好起点端,在输入终点标高,再来布置会自动提示是否正常斜管还是起点生成垂直风管的
图片附件:
QQ截图20160407132428.png
(2016-4-7 14:05, 26.77 KB) / 该附件被下载次数 893
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=89562&k=eb357a7fe1d3842bc95d36fcfd7b2a04&t=1732534504
图片附件:
QQ截图20160407133139.png
(2016-4-7 14:05, 5.13 KB) / 该附件被下载次数 900
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=89563&k=ed7d2c0a76ba31bc16b4b51e0eb65357&t=1732534504
作者:
mishue
时间:
2016-4-7 15:21
标题:
回复026
感谢耐心回答,原来生成斜管有条件的,即不能锁定标高,因我使用时基本不动默认的设置,所以不会遇到这个功能,现在类似的问题可以解决了,谢谢!