请教一下,这种梁钢筋怎么布置?
[打印本页]
作者:
WElovekun
时间:
2016-4-7 09:18
标题:
请教一下,这种梁钢筋怎么布置?
问题1:1KL-1/1<5> 400X1100 和 1KL-1<8> 300X800这两根梁顶面标高是-0.350米,两端是承台,可是用基础梁画入软件的话,左右上部支座钢筋就没法利用原位标注输入,那我应该怎么把类似这两根梁画入软件?问题2:如果我用基础梁把这些梁一段一段的画入软件,钢筋计算结果是不是要比一整根梁画入少得多,因为少了超过定尺长度而引起的搭接长度,还是不会少量的啊?
问题3:用画框架梁的方式把这些梁画入软件,计算设置或者锚固搭接要不要做相应的修改或者调整?
图片附件: [基础梁平面布置图(一部分)]
123.png
(2016-4-7 09:18, 28.98 KB) / 该附件被下载次数 2214
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=89554&k=a5475101e65d6f4c080b81e0ac9f03f4&t=1745072187
作者:
鲁班技术033
时间:
2016-4-7 09:25
标题:
回复 1# WElovekun 的帖子
楼主您好:用基础梁做也行,框架梁做也行,首先两者的原位标注是反着的,所以您用基础梁,原位标注要和图纸上反着,用框架梁按照图纸上即可。若是用框架梁,计算设置需作出相应调整。
作者:
WElovekun
时间:
2016-4-7 20:10
标题:
回复 2# 鲁班技术033 的帖子
原位标注要和图纸上反着 是什么意思?
作者:
鲁班技术083
时间:
2016-4-7 20:19
标题:
回复 3# WElovekun 的帖子
楼主您好,如果您要用基础梁画,那么你的原位标注原本标注的上部筋要改成下部筋。
作者:
WElovekun
时间:
2016-4-7 20:28
标题:
回复 4# 鲁班技术083 的帖子
你好,我想再问一下,为何我用基础梁或者框架梁画一整根梁而不是画一段的时候 用支座识别不能识别其跨数或者说一整根梁只有首尾两个支座?
作者:
鲁班技术083
时间:
2016-4-7 22:18
标题:
回复 5# WElovekun 的帖子
您好,那是因为基础梁需要以柱子为支座,您看下是否有柱构件存在