标题:
基础防水的问题。
[打印本页]
作者:
逍遥门☆庆仔
时间:
2016-4-17 22:51
标题:
基础防水的问题。
如图,地下室的防水是这样做的,直接在满堂基础里套防水定额,会自动扣除基础梁,独立基和集水井,但那个翻边不会增加,希望软件增加一个下翻尺寸的功能。这个不需要在基础梁,独立基础,集水井里套定额,直接在满堂基础里套防水定额即可,但需要增加个下翻的功能。
111.png
(1.12 MB)
2016-4-17 22:51
图片附件:
111.png
(2016-4-17 22:51, 1.12 MB) / 该附件被下载次数 983
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=89662&k=05f65d1345d9eaa1f9233bee796201ab&t=1751643899
作者:
鲁班技术014
时间:
2016-4-18 09:46
楼主您好!
在满堂基的防水定额里面是有侧面防水层的,您直接在里面进行套取,然后修改后面的A值,A/满基厚度*防水下翻高度
作者:
19690914
时间:
2016-4-18 10:31
标题:
筏板防水
以上意思是要增加基础梁、承台、井坑的防水面积。
作者:
zzx5671282
时间:
2016-4-18 11:04
标题:
回复 3# 19690914 的帖子
朋友,看清楚点噢,人家明明说的是“不需要在基础梁,独立基础,集水井里套定额”,只需要在满基里面套防水能满足下翻就可以
作者:
974558246
时间:
2016-4-18 11:53
承台侧面和集水井为啥不做防水啊 。。这有悖常理
作者:
鲁班技术014
时间:
2016-4-18 11:56
不是不需要做防水,是楼主只需要处理满基侧面防水的问题
作者:
peter360
时间:
2016-4-18 22:15
我也是这种情况,觉得应该在满基里增加侧面下翻
作者:
逍遥门☆庆仔
时间:
2016-4-19 07:55
引用:
原帖由
鲁班技术014
于 2016-4-18 09:46 发表
楼主您好!
在满堂基的防水定额里面是有侧面防水层的,您直接在里面进行套取,然后修改后面的A值,A/满基厚度*防水下翻高度
不行,满基侧面防水是指外围吐出的满基做防水。
我这个情况是里面遇到承台,基础梁,集水井直接下翻尺寸的。
因为基础梁,承台,集水井厚度已经很厚,自带防水功能了,施工中,一般不会全部包裹着做防水的。
作者:
19690914
时间:
2016-4-19 08:49
那就是在筏板中增加么。
作者:
鲁班技术014
时间:
2016-4-19 09:34
已上图,你们看看吧
123.png
(63.83 KB)
2016-4-19 09:34
图片附件:
123.png
(2016-4-19 09:34, 63.83 KB) / 该附件被下载次数 931
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=89674&k=ef0b6f91784fb7423b583db9086e5acc&t=1751643899
作者:
逍遥门☆庆仔
时间:
2016-4-19 11:46
标题:
回复 9# 鲁班技术014 的帖子
不是这个意思,你这个是满堂基础的侧面,我这个不是满堂基础的侧面,是独立基础,基础梁,集水井的位置下翻的。
看第一张相片,相片上是做好了垫层,满堂基础还没浇筑前,先在满堂基础底板做防水,但是下翻的独立基础和基础梁没有全包做的。
作者:
鲁班技术014
时间:
2016-4-19 11:58
基础梁、独立基、集水井里面全是有防水层的,你在它们各自的防水层子构件里面套取定额就行了,需要下翻多少,编辑A值就行了
作者:
逍遥门☆庆仔
时间:
2016-4-19 16:35
标题:
回复 11# 鲁班技术014 的帖子
哪有那么简单啊?比如承台,承台高度减去满基厚度,你在承台侧面防水里套定额,编辑A/凸出厚度。我承台侧面还要扣基础梁断面呢?
作者:
流云-仁杰
时间:
2016-4-19 21:16
鲁班工程师的解答【前提必须是】:筏板只能分块的布置,只能布置到基础梁、承台的边,这样编辑A/筏板厚度*你需要的高度数值即可,承台、基础梁的侧边没有必要再套侧面防水了。
作者:
鲁班技术014
时间:
2016-4-20 09:49
目前只能用变通编辑A值来处理,您说的这些考虑扣减其他基础构件再考虑下翻的问题,我们已经和研发提交您的建议了,在之后的版本我们会改进的。
欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/)