标题:
同名称独立基础埋设不同如何定义不同的放坡系数
[打印本页]
作者:
阿寒
时间:
2016-4-20 11:39
标题:
同名称独立基础埋设不同如何定义不同的放坡系数
1如题,同一个基础J-1基础埋设分别为-1.55m和-2.55m,考虑-2m以下挖基坑土方设置放坡系数,软件里如何设置?--------------设置私有属性好像不能处理?2房心回填土设置,直接修改属性栏里的回填土标高吗?
作者:
阿寒
时间:
2016-4-20 12:21
3 钢筋导入土建LBIM时,默认独立基础都是导入为柱状独立基础,以前好像有个选项可以选取导入后对应LBIM构件类型的?!是在钢筋属性栏还是土建里直接设置?
作者:
鲁班技术014
时间:
2016-4-20 14:53
楼主您好!
同一种独立基,处在两种标高的情况下,想要对其中一个的土方设置放坡,软件目前是不支持的,只能重新定义一个,在名称后面加个逗号之类的,然后设置放坡
作者:
鲁班技术014
时间:
2016-4-20 14:57
在表格算量中设置好回填土的厚度即可,然后点计算
123.png
(24.23 KB)
2016-4-20 14:57
图片附件:
123.png
(2016-4-20 14:57, 24.23 KB) / 该附件被下载次数 1217
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=89681&k=1cbee85a4e017296219d0da7a503fccc&t=1750316125
作者:
鲁班技术014
时间:
2016-4-20 15:10
钢筋里面如果将独立基的断面设置成锥形的,那么导入土建,直接就是锥形的,不存在什么变成柱状的
作者:
阿寒
时间:
2016-4-22 09:13
标题:
回复 5# 鲁班技术014 的帖子
钢筋软件里“独立基础”构件,导入到土建软件里,默认LBIM转为“独立基础/柱状独立基础”。操作中软件导入后构件类型为“柱状独立基础”,而不能选择构件类型为“独立基础”。
图片附件:
QQ截图20160422083536.jpg
(2016-4-22 09:13, 56.57 KB) / 该附件被下载次数 3679
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=89707&k=d9346ef52f8d6a367cbcd7797a44f21e&t=1750316125
作者:
阿寒
时间:
2016-4-22 09:17
标题:
回复 4# 鲁班技术014 的帖子
表格算量中,计算式,房心回填土FXHTMY 需要自己框取平面面积范围吗?如果不需要试了几次都计算为0。
作者:
鲁班技术014
时间:
2016-4-22 09:45
你钢筋里面没有设置断面
111.png
(51.47 KB)
2016-4-22 09:45
222.png
(18.19 KB)
2016-4-22 09:45
图片附件:
111.png
(2016-4-22 09:45, 51.47 KB) / 该附件被下载次数 1177
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=89711&k=3e2112176866c55502067aa678318292&t=1750316125
图片附件:
222.png
(2016-4-22 09:45, 18.19 KB) / 该附件被下载次数 1187
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=89712&k=474f2dc591db5ef38e74c080a81ea60a&t=1750316125
作者:
鲁班技术014
时间:
2016-4-22 09:58
房心回填没量是因为你的地下室或者基础层没有封闭的墙体
321.png
(52.13 KB)
2016-4-22 09:58
图片附件:
321.png
(2016-4-22 09:58, 52.13 KB) / 该附件被下载次数 1189
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=89713&k=53e5c8b7a64fd4b7e575b39943276d72&t=1750316125
作者:
阿寒
时间:
2016-4-22 10:23
标题:
回复 9# 鲁班技术014 的帖子
好的,谢谢!!
欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/)