Board logo

标题: 关于箍筋 [打印本页]

作者: ZHOUQZH    时间: 2016-4-25 11:45     标题: 关于箍筋

有抗震要求的箍筋的平直长度是10D和75MM取大值,如果是6的箍筋软件按10D计算小于75.这个值如何在软件里调整
作者: 鲁班技术023    时间: 2016-4-25 14:10     标题: 回复 1# ZHOUQZH 的帖子

楼主您好:
      软件中的弯钩增加值已算平直段的一个长度,不用设置,按软件默认即可。
作者: ZHOUQZH    时间: 2016-4-25 17:59

黙认是10D不是10D和75取大值
作者: ZHOUQZH    时间: 2016-4-25 18:00

如果是6的箍筋平直长度应该是75而不是10d
作者: 鲁班技术026    时间: 2016-4-25 21:14     标题: 回复 4# ZHOUQZH 的帖子

楼主你好,今天晚上没有钢筋的工程师值班,可以拨打下4009203000转3进行联系下
作者: chenruizhen    时间: 2016-4-26 12:57     标题: 回复 1# ZHOUQZH 的帖子

对于这个问题鲁班得关注   事实上6的箍筋鲁班是少算了 此问题早就提出  就是不优化
作者: lb10000    时间: 2016-4-27 20:26

拉筋也如此,一样需要优化!