标题:
关于箍筋
[打印本页]
作者:
ZHOUQZH
时间:
2016-4-25 11:45
标题:
关于箍筋
有抗震要求的箍筋的平直长度是10D和75MM取大值,如果是6的箍筋软件按10D计算小于75.这个值如何在软件里调整
作者:
鲁班技术023
时间:
2016-4-25 14:10
标题:
回复 1# ZHOUQZH 的帖子
楼主您好:
软件中的弯钩增加值已算平直段的一个长度,不用设置,按软件默认即可。
作者:
ZHOUQZH
时间:
2016-4-25 17:59
黙认是10D不是10D和75取大值
作者:
ZHOUQZH
时间:
2016-4-25 18:00
如果是6的箍筋平直长度应该是75而不是10d
作者:
鲁班技术026
时间:
2016-4-25 21:14
标题:
回复 4# ZHOUQZH 的帖子
楼主你好,今天晚上没有钢筋的工程师值班,可以拨打下4009203000转3进行联系下
作者:
chenruizhen
时间:
2016-4-26 12:57
标题:
回复 1# ZHOUQZH 的帖子
对于这个问题鲁班得关注 事实上6的箍筋鲁班是少算了 此问题早就提出 就是不优化
作者:
lb10000
时间:
2016-4-27 20:26
拉筋也如此,一样需要优化!