Board logo

标题: 填充墙问题 [打印本页]

作者: tong12506    时间: 2016-5-2 16:23     标题: 填充墙问题

现在布填充墙,,只能根据一段段墙体长度来布置,,如我一段长30m,但中间有好多与之相交的墙,,就没法一次性布填充墙长度30m,,而且填充墙又不能拉伸,,建议能否拉伸?
作者: tong12506    时间: 2016-5-2 16:25

同时建议填充墙构件属性中增加"砼标号"
作者: 鲁班技术034    时间: 2016-5-2 16:48     标题: 回复 2# tong12506 的帖子

楼主您好
目前软件中填充墙的布置逻辑只能是附属墙体,而且现在的填充墙大部分的作用是用在一个地方两个墙体的时候,软件后期会改进墙体的问题,谢谢您的提议
作者: heenjun    时间: 2016-5-28 14:55     标题: 填充墙如何布门????

填充墙上如何面门????
作者: 鲁班技术019    时间: 2016-5-28 14:58     标题: 回复 4# heenjun 的帖子

楼主你好,
填充墙上不支持布置门
作者: lixiudang2009    时间: 2016-5-30 08:47

应该解释一下填充墙与砼墙、砖墙的区别最好!
作者: 鲁班技术034    时间: 2016-5-30 08:53     标题: 回复 6# lixiudang2009 的帖子

楼主您好
软件中的填充墙只是一种代替做法的构件,和现实中的填充墙是完全不同的定义,砼墙就是混凝土墙,砖墙就是砌块或者砖墙
作者: wszxf    时间: 2016-5-30 09:37

上面说的墙体就不要用填充填布置了。直接用普通砖墙布置就可以了。
鲁班里讲的填充填并不完全是我们定额里说的。鲁班里说的填充墙是剪力墙上一部分是砖墙的情况或者说就是剪力墙上的洞用砌块砌筑。
填充墙可以用两种方法做
(1)剪力墙+填充墙做法。一般用于不长的剪力墙上填充墙。
(2)剪力墙+普通砖墙(套填充墙定额)+连梁(套剪力墙定额)
一般情况下,建议用第二种方法,这种方法更快一些。因为可以直接转化。计算结果是一样的。

[ 本帖最后由 wszxf 于 2016-5-30 09:41 编辑 ]

图片附件: QQ截图20160530093910.jpg (2016-5-30 09:40, 26.05 KB) / 该附件被下载次数 3899
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=90101&k=9438b4f5e663e51fb9ac96e694922d25&t=1746995618



图片附件: 3.jpg (2016-5-30 09:41, 16.95 KB) / 该附件被下载次数 3870
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=90102&k=54243627489aa060ce0dff023df0c8b9&t=1746995618






欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/) Powered by Discuz! 6.1.0