Board logo

标题: 人防柱箍筋无法正常计算 [打印本页]

作者: meakfeng    时间: 2016-5-11 14:39     标题: 人防柱箍筋无法正常计算

人防柱箍筋无法正常计算
作者: meakfeng    时间: 2016-5-11 14:42     标题: 柱子箍筋根数不对,多很多..

柱子箍筋根数不对,多很多..

图片附件: [柱子箍筋根数不对,多很多....] QQ截图20160511140149.png (2016-5-11 14:42, 28.36 KB) / 该附件被下载次数 1388
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=89915&k=2d0257d904e0902845505fba59c78477&t=1732620304


作者: 鲁班技术037    时间: 2016-5-11 14:50     标题: 回复 2# meakfeng 的帖子

楼主你好,你的人防柱是否是绑扎搭接?是否有考虑绑扎搭接范围内5*D和100取小值的箍筋间距计算,要是考虑还是觉得多的话,建议你加下客服631181063把工程发过来看下。