标题:
通风算量问题
[打印本页]
作者:
qdgurong
时间:
2016-5-25 16:37
标题:
通风算量问题
请教一下:鲁班安装通风空调专业算量中同规格、不同标高风管如何生成?
图片附件:
QQ截图20160525154800.png
(2016-5-25 16:37, 7.11 KB) / 该附件被下载次数 2426
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=90033&k=1cc087c52d66d513066bcff745506ee3&t=1748870546
图片附件:
QQ截图20160525154708.png
(2016-5-25 16:37, 10.94 KB) / 该附件被下载次数 2493
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=90034&k=8441159200551451999ecc9c881647e6&t=1748870546
作者:
鲁班技术026
时间:
2016-5-25 18:31
标题:
回复 1# qdgurong 的帖子
必须要同标高,同编号,同中心点才能生成的,不在同一个高度中间就要布置一根短立管,进行连接
作者:
libin5650
时间:
2016-5-26 09:53
软件应该有生成斜风管的功能,鲁班在算风管时功能太弱了。
作者:
libin5650
时间:
2016-5-26 10:01
标高不同时生成斜的
图片附件: [标高不同时生成斜的]
QQ截图20160526095753.png
(2016-5-26 10:01, 20.07 KB) / 该附件被下载次数 2438
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=90046&k=1fe80441d8962b5e368f7822d7e69444&t=1748870546
作者:
libin5650
时间:
2016-5-26 10:04
标高不同时生成斜的三通,主管3M,支管2.5M举例:
图片附件:
QQ截图20160526100344.png
(2016-5-26 10:04, 60.31 KB) / 该附件被下载次数 2428
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=90049&k=70e7bba9bbf1244d403885a191860c16&t=1748870546
作者:
鲁班技术026
时间:
2016-5-26 10:41
连续布置的风管是可以直接输入高度生成配件的,且风管还有3个标高模式
作者:
qdgurong
时间:
2016-5-26 11:05
那请教一下:斜风管如何生成?我的鲁班是最新版,但是没有生成斜风管的命令,而且同规格只是不同标高的风管画到同一个中心点也生成不了斜风管!
作者:
鲁班技术026
时间:
2016-5-26 12:55
标题:
回复 7# qdgurong 的帖子
利用水平风管,输入2次高度进行绘制,中间就能自动弹出对话框,选择斜管选项
具体步骤可以直接参考百科链接
http://book.lubanu.com/index.php?doc-view-6060
作者:
libin5650
时间:
2016-5-26 14:58
鲁班技术可能没听懂人家的意思,人家是在已经画好的两根不同标高的风管上用生成斜风管命令来生成,而不是你说的用水平风管命令去一段一段去画。
作者:
何以笙箫默
时间:
2016-5-26 17:11
你绘制好了风管,也可以用水平风管再去生成斜管的,只不过现在不是绘制了,只要点击下就是了,一样的操作呀
欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/)
Powered by Discuz! 6.1.0