Board logo

标题: 钢筋 [打印本页]

作者: zjkzyzj6    时间: 2016-6-6 18:27     标题: 钢筋

设置计算到支座外边线,为什么计算公式不减去保护层,应该是830+350+90+90才对吧

图片附件: QQ截图20160606175337.png (2016-6-6 18:27, 69.02 KB) / 该附件被下载次数 2567
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=90166&k=2c93fa88ae91fb99627a661340c4d6fa&t=1732616535


作者: 鲁班技术026    时间: 2016-6-6 21:14     标题: 回复 1# zjkzyzj6 的帖子

楼主你好,不好意思
今天没有钢筋的工程师值班,
可以拨打4009203000转3进行联系
作者: 鲁班技术033    时间: 2016-6-7 10:16     标题: 回复 1# zjkzyzj6 的帖子

楼主您好:公式是净长+锚入支座长度+左右弯折,您说的保护层已经考虑到了,如有疑问可加QQ 1513642959。
作者: zjkzyzj6    时间: 2016-6-7 11:39

可是我的墙是370mm,保护层20
作者: 鲁班技术033    时间: 2016-6-7 11:49     标题: 回复 4# zjkzyzj6 的帖子

您好:麻烦您留个电话,我给您解释。
作者: zjkzyzj6    时间: 2016-6-7 14:36     标题: 回复 5# 鲁班技术033 的帖子

15297309892