标题:
软件设置的附加箍筋和超过钢筋定尺规定长度搭接处的附加箍筋
[打印本页]
作者:
Perliamo
时间:
2016-6-20 16:34
标题:
软件设置的附加箍筋和超过钢筋定尺规定长度搭接处的附加箍筋
1、软件默认设置的次梁2侧附加箍筋个数为3个,是不是不需要再布置了;2、软件在计算梁箍筋时超过定尺长度,钢筋搭接处的钢筋是否加密了。
图片附件: [截图]
]~DUS]~LJ}[5_F3W(4N~~_C.png
(2016-6-20 16:34, 4.95 KB) / 该附件被下载次数 532
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=90321&k=78c306194f47631df49d44f37a41462c&t=1732606538
作者:
鲁班技术033
时间:
2016-6-20 16:55
标题:
回复 1# Perliamo 的帖子
楼主您好:
计算设置里的这个附加箍筋是用于平法标注吊筋时,附加箍筋的根数,如果你没有在梁平法标注中设置吊筋,就不会自动计算的。软件在计算梁箍筋的时候,加密非加密都会考虑到的。
欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/)
Powered by Discuz! 6.1.0