Board logo

标题: 有个问题,老是一个个改很烦的啊 [打印本页]

作者: 734474406    时间: 2016-6-23 22:52     标题: 有个问题,老是一个个改很烦的啊

有个问题,老是一个个改很烦的啊!
梁的计算设置当中多跨梁底筋接头位置及断点设置需要没一条梁都一个个的点了才能设置,就不是全部按照规范吗??不要统一的全部按照跨跨的地断开,因为实际上底筋的原则是能通则通,老是默认按跨断开,改的很烦的!就不能默认通常吗?(在小与等于定尺长度时)这样改的少,不用点来点去,毕竟按跨来断底筋的真的很少!

[ 本帖最后由 734474406 于 2016-6-23 22:53 编辑 ]

图片附件: 2K@W4~I@WIJ0Z62RL){5`T1.png (2016-6-23 22:53, 6.93 KB) / 该附件被下载次数 517
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=90341&k=12be08d427c0cd0f847b85baba28b873&t=1732606898


作者: 734474406    时间: 2016-6-23 22:55

实际上小与等于定尺时通长这种情况还用的多一些,把它放默认会方便很多。
作者: 鲁班技术033    时间: 2016-6-24 09:12     标题: 回复 2# 734474406 的帖子

您好:工程总体设置中直接修改,无需一个一个去点击。
作者: lichengtong    时间: 2016-6-24 10:35     标题: 回复 1# 734474406 的帖子

施工中基本上都是按跨断开的。
作者: 734474406    时间: 2016-6-24 22:00

感谢033的帮助,很多次都让我恍然大悟!



钢筋实际现场施工时都是采取:能通则通的原则来处理的。
优点在于:
1、省材料
2、钢筋能在应该在的位置(保护层不会很厚),如果每跨都断的话,中间部分梁钢筋会很密,甚至会叠合在一起。保护层超厚,影响受力的。
3、受力好。房子整体性明显好于每跨断开的。(特别是地震梁柱产生相对位移时)

[ 本帖最后由 734474406 于 2016-6-24 22:06 编辑 ]