Board logo

标题: 梁锚固问题 [打印本页]

作者: stone197988    时间: 2016-7-3 20:39     标题: 梁锚固问题

梁钢筋入到柱里面,是不是要以柱子混凝土强度(C50)为准计算锚固长度,而鲁班是以梁的混凝土强度(C35)为准计算锚固长度,所以计算出来钢筋锚固长度太长,结算对帐甲方不认鲁班这个锚固长度。如一条梁(二级抗震)底筋直径为25,鲁班计算出锚固长度为37*25=925mm,而甲方用其它软件计算出来的锚固长度为31*25=775,请问一下鲁班软件是什么情况。
作者: 鲁班技术033    时间: 2016-7-4 09:46     标题: 回复 1# stone197988 的帖子

楼祝您好:软件计算梁的锚固长度,是读取梁的砼等级的。
作者: stone197988    时间: 2016-7-7 22:32

鲁班读取是梁砼强度,而不是柱砼强度
作者: stone197988    时间: 2016-7-8 15:09

请问在规范那一页。
作者: stone197988    时间: 2016-7-9 11:56

点解鲁班不给我回复,什么意思,难道鲁班就这种服务态度?
作者: lichengtong    时间: 2016-7-9 15:34

这种事情也不是没有办法调整的,软件暂时只是没做好。
作者: 鲁班技术013    时间: 2016-7-9 17:56     标题: 回复 5# stone197988 的帖子

软件中默认算梁的锚固是按照梁的砼等级考虑去计算的,你要想按照柱子计算可以在计算设置中去修改锚固设置。
作者: stone197988    时间: 2016-7-10 11:51

软件中是否有得选择,对量鲁班工程量大,我只是认为那个是对那个是错。
作者: 鲁班技术009    时间: 2016-7-10 18:26     标题: 回复 8# stone197988 的帖子

在计算设置中修改