Board logo

标题: 设置跨层构件看不见风管 [打印本页]

作者: 461179366    时间: 2016-8-9 09:09     标题: 设置跨层构件看不见风管

鲁班技术老师各位大虾请教一个问题:我利用工程相对标高设置风管在平面和三维图中看不见风管,显示跨层构件已经打上勾。其他工程中未出现这种情况。是不是这个工程有问题?还是设置上问题?知道的麻烦告知原因?万分感谢!

图片附件: 跨层风管未显示.png (2016-8-9 09:09, 51.83 KB) / 该附件被下载次数 1712
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=90763&k=08bf9ba319a1711c005123efe7382379&t=1732538961



图片附件: 三维显示无风管.png (2016-8-9 09:09, 46.13 KB) / 该附件被下载次数 1722
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=90764&k=1b1d066d26b61fd223b388fe212fe5a6&t=1732538961


作者: 鲁班技术016    时间: 2016-8-9 10:40     标题: 回复 1# 461179366 的帖子

楼主您好
您工程标高里的600这个标高是从正负00以上算起的,布置的构件应该在一层,如果要在-1层显示,标高设置用-1f+数字的格式去布置
作者: 461179366    时间: 2016-8-9 11:22     标题: 回复 2# 鲁班技术016 的帖子

标高设置我就是按你这样设置,还是不行。我看了下是不是文件有问题?
作者: 461179366    时间: 2016-8-9 11:38     标题: 回复 2# 鲁班技术016 的帖子

谢谢016技术员。问题解决了,设置起点我没有加F+原因
作者: 461179366    时间: 2016-8-9 12:09     标题: 风管立管怎么扭正

引用:
原帖由 鲁班技术016 于 2016-8-9 10:40 发表
楼主您好
您工程标高里的600这个标高是从正负00以上算起的,布置的构件应该在一层,如果要在-1层显示,标高设置用-1f+数字的格式去布置
再请教一个问题,风管标高设置好发现立管和平面管对不起来,是不是需要用cad旋转,但是旋转不过来?

图片附件: QQ截图20160809113621.png (2016-8-9 12:09, 38.88 KB) / 该附件被下载次数 1696
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=90773&k=52c957fb939fd79d423f2f83f3c66b6e&t=1732538961


作者: 鲁班技术026    时间: 2016-8-9 13:50

软件里面有一个单独的风管旋转功能,进行操作

图片附件: QQ截图20160809132143.png (2016-8-9 13:50, 4.1 KB) / 该附件被下载次数 1492
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=90774&k=a177f20351ad9a9d35142491765d46d8&t=1732538961