标题:
构造柱钢筋
[打印本页]
作者:
zjkzyzj6
时间:
2016-8-16 10:41
标题:
构造柱钢筋
设置构造柱端部做法为植筋,接头形式为0~12为绑扎,14~40为电渣压力焊,结果中有128个电渣压力焊接头,可是计算式中并没有体现接头具体在哪儿,而且既然端部为植筋,怎么还会有电渣压力焊接头?层高4500,梁高600
图片附件:
QQ截图20160816100851.png
(2016-8-16 10:41, 36.53 KB) / 该附件被下载次数 1717
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=90825&k=6bf376ecb341be17828399de1e76d54e&t=1732600107
作者:
鲁班技术009
时间:
2016-8-16 11:17
标题:
回复 1# zjkzyzj6 的帖子
楼主,您好,请具体截你的搭接汇总报表。
作者:
zjkzyzj6
时间:
2016-8-16 11:26
恩恩,好的。。。。。。。。。。。。
图片附件:
QQ截图20160816105802.png
(2016-8-16 11:26, 13.06 KB) / 该附件被下载次数 1718
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=90826&k=fc9017ff62aab54a38a8196c6073e130&t=1732600107
图片附件:
QQ截图20160816105829.png
(2016-8-16 11:26, 8.18 KB) / 该附件被下载次数 1708
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=90827&k=af5284dda91f9f575e4321bb43ab4cfe&t=1732600107
作者:
鲁班技术009
时间:
2016-8-16 11:39
标题:
回复 3# zjkzyzj6 的帖子
当前选中的柱搭接个数应该是16个,你说的128是当前层总数。
作者:
zjkzyzj6
时间:
2016-8-16 11:46
我现在是不知道为什么会有,因为既然是植筋,那怎么会有电渣压力焊?没有接头啊
作者:
鲁班技术009
时间:
2016-8-16 12:00
标题:
回复 5# zjkzyzj6 的帖子
植筋是有电渣压力焊的。
作者:
lichengtong
时间:
2016-8-16 15:51
标题:
回复 1# zjkzyzj6 的帖子
你这个结果肯定是靠不住的 既算了绑扎长度,又算了焊接接头。
欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/)