Board logo

标题: 异形柱与剪力墙重合部分配筋问题 [打印本页]

作者: 时光很短    时间: 2016-8-17 10:28     标题: 异形柱与剪力墙重合部分配筋问题

现今某些柱子,在钢筋的布置上采用与剪力墙水平钢筋隔一步一的方式。如图。鲁班上应该怎么设置?求解。

图片附件: [柱子详图] 异形柱.jpg (2016-8-17 10:28, 14.42 KB) / 该附件被下载次数 2371
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=90840&k=e3c43109084d227c52ab4b0af21850d7&t=1732599795


作者: 时光很短    时间: 2016-8-17 10:39

柱说明。。。。

图片附件: 柱说明.jpg (2016-8-17 10:39, 20.15 KB) / 该附件被下载次数 2364
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=90841&k=1d014b1840eb1867004362452d004a55&t=1732599795


作者: 鲁班技术009    时间: 2016-8-17 10:42     标题: 回复 2# 时光很短 的帖子

用自定义断面做在暗柱里面
作者: 时光很短    时间: 2016-8-17 10:51     标题: 回复 3# 鲁班技术009 的帖子

自定义断面,隔一布一如何体现,剪力墙那段怎么处理?
作者: 鲁班技术009    时间: 2016-8-17 11:50     标题: 回复 4# 时光很短 的帖子

隔一布一直接自定义钢筋画在暗柱断面里。
作者: baolifen    时间: 2016-8-21 12:13     标题: 暗柱直接定义成300*600

很好处理,在平面图及暗柱表中的CAD图中改下暗柱的外框边线,可直接转化
作者: 陈金波    时间: 2016-8-22 11:33

你们不注意楼主的截图和文字说明,  间距100,a,b两种方式的钢筋交替布置。
作者: zjing    时间: 2016-8-22 14:22     标题: 回复 1# 时光很短 的帖子

实际上,图中(a)就按间距200正常设置箍筋,图中(b)就是剪力墙的钢筋,区别在端部的水平筋封头上稍有不同,至于第二道暗柱中的拉筋可以添加在前面箍筋中输入。




欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/) Powered by Discuz! 6.1.0