Board logo

标题: 梁上部筋搭接不规范 [打印本页]

作者: 1016686021laoli    时间: 2016-8-24 09:34     标题: 梁上部筋搭接不规范

梁上部筋搭接不规范,如何处理。请教

[ 本帖最后由 1016686021laoli 于 2016-8-24 09:41 编辑 ]

图片附件: QQ截图20160824085535.png (2016-8-24 09:34, 4.8 KB) / 该附件被下载次数 2012
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=90890&k=e215e726ac520eba7d54f181c1fd6d35&t=1732530161



图片附件: QQ截图20160824085535.png (2016-8-24 09:41, 10.72 KB) / 该附件被下载次数 1999
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=90891&k=2e736e8882ab27274d168d4b73271285&t=1732530161


作者: 鲁班技术009    时间: 2016-8-24 11:42     标题: 回复 1# 1016686021laoli 的帖子

楼主,您好,软件是按照规范的,可以翻看11G101-1第80页,上部贯通筋由不同直径钢筋搭接。
作者: lixuefei    时间: 2016-8-26 09:11

接头是不是按百分百搭了
作者: 我不懂    时间: 2016-8-29 09:29     标题: 回复 1# 1016686021laoli 的帖子

支座钢筋与通长筋不同时搭接就是100%的




欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/) Powered by Discuz! 6.1.0